本帖最后由 buzyzyd 于 2015-2-8 09:50 编辑 。 家里暖气不热,有时偶尔有点余温,但此时出水口侧的暖气片要比入水口侧的稍微热些,好像是倒流。 经气门处放水实验,进水口水流正常,出水口水流异常,水流较小,缓急不一,再次关闭也困难。初步判断是出水口阀门损坏。 换修拆卸阀门时,如下第一幅图所示,上侧轻松卸开,下侧连接PPR头的一端卸不下来,也能转,但就是没有任何退丝的迹象。重新恢复连接,也不漏水。
本帖最后由 buzyzyd 于 2015-2-8 09:50 编辑
。
请问这是怎么了?还能拆下这个阀门吗?不然非要用PPR焊接了。
另外这个暖气片为何不热,到底是阀门坏了还是出水口堵了?
2楼
刚进入这个行业,正在努力学习
回复
3楼
山西茂昌新 发表于 2015-2-5 22:33 刚进入这个行业,正在努力学习学会了回来回答哈
回复
4楼
也有可能是管路的问题而不是阀门的问题
回复
5楼
这个阀门的确很诡异,卸下来看没问题,装回去不加水压也没问题,只要一加反向水压,不是水流不稳就是滑絲关不住。
无奈,今天找人维修,一试,进水侧的阀门与PPR的连接处也脱絲了,怎么拧都卸不下来。看来是PPR接头质量问题。干脆,截断了PPR管,重新焊接的,一起也换了阀门,改为球形阀。
水路应该都畅通了,暖气片暖了,但还是不理想,温度不高,摸着比进水管处温度低不少,看来大循环还不畅,还得找供暖部门处理为宜。
回复
6楼
wobinghu 发表于 2015-2-7 08:52 也有可能是管路的问题而不是阀门的问题为何不让回复呢,说是需要审核
回复
9楼
本帖最后由 buzyzyd 于 2015-2-8 20:27 编辑
。
昨晚回复的一大段到今早也没见到,奇了怪了。再说一次吧。
卸不开的原因可能是PPR接头老化丝扣连接处咬死了,硬拧的话,镶嵌在PPR内里的丝头出现了“轴转”。经检验,进水口阀门也是这个德行,拧不下来!
担心渗水,为彻底起见,直接截断了PPR管子,通过重新焊接和丝扣连接,两侧改换为新的球型阀门。由于球型阀的特殊结构,管路堵塞的可能性不会太大了。
现在暖气已经暖和了些,但摸着暖气片还是不如进水管热,估计大循环有问题。
是否通过供热部门继续查找原因?
回复
10楼
这个事普通的机械连接呢还是加热连接呢,如果是热连接,同时需要加热才能拿下,如果是凝胶一次性的,那就麻烦了
回复
11楼
PPR管连接需加热,PPR管头与阀门连接是丝扣机械连接,不存在凝胶连接。
回复