配电箱外壳接地的导线截面怎样确定
m518
m518 Lv.7
2015年02月05日 17:11:25
只看楼主

配电箱外壳接地的导线:如与PE线(PE母排)相连接导线截面怎样选择?如用导线与接地装置相连接又该怎样确定导线截面?

配电箱外壳接地的导线:如与PE线(PE母排)相连接导线截面怎样选择?如用导线与接地装置相连接又该怎样确定导线截面?
免费打赏
云飘飘
2015年02月07日 07:51:53
2楼
可以参照电气竖井标准图集。
回复
lingxuct
2015年02月07日 10:10:43
3楼
配电箱外壳保护接地PE线的截面大小,与配电箱总开关的大小成正比,开关在250A以下时,可用—25X4镀锌扁钢,BVR铜芯双色线可用不小于25平方。

250A以上,用—40X4镀锌扁钢,35平方以上铜芯软线。
回复
m518
2015年02月07日 16:54:51
4楼
谢谢指教。如果是铁制的明或暗装挂式的配电箱(如照明箱)容量不大,配电箱外壳接地用导线时,连接的导线按进线的PEN线(PE)选择还是怎样?