K80的标准喷头,这样喷头到墙端的距离是不满足规范的,不用侧喷,不增加喷头,有什么解决办法吗
K80的标准喷头,这样喷头到墙端的距离是不满足规范的,不用侧喷,不增加喷头,有什么解决办法吗
2楼
1个侧墙喷头+1个吊顶型喷头(设置在卫生间门口)就可以了
现在客房都是这样做的
仔细计算一下
回复
3楼
楼上的是正解,按照楼主的要求,没有必须要,你说非要找办法,可以墙后都加100,谁愿意这么干
回复
4楼
这个几年前我碰到过,和当地消防沟通,同意借鉴地下车库4*4只布一个喷头的做法,需要复核喷水强度是否满足要求,最不利点喷头压力控制好就行。
回复
5楼
主要考虑当地消防部门的要求。
回复
6楼
严格按照规范要求做吧
入口设一个标准喷头,房间内设一个侧喷算啦
回复
7楼
zzx1354 发表于 2015-2-3 16:43 严格按照规范要求做吧入口设一个标准喷头,房间内设一个侧喷算啦开间明显超过3.6米,按规范应该2边都设侧喷呀为什么设1个就够了
回复
8楼
eline 发表于 2015-2-3 22:06 开间明显超过3.6米,按规范应该2边都设侧喷呀为什么设1个就够了可以采用边墙扩展覆盖型喷头的你要根据喷头的喷水曲线来看的,
回复
9楼
采用一个扩展型侧墙喷头
回复
10楼
一般都是一个下喷保护卫生间门口那,然后贴着卫生间墙一个侧喷
回复
11楼
进来学习的
回复