只看楼主

K80的标准喷头,这样喷头到墙端的距离是不满足规范的,不用侧喷,不增加喷头,有什么解决办法吗

K80的标准喷头,这样喷头到墙端的距离是不满足规范的,不用侧喷,不增加喷头,有什么解决办法吗 QQ图片20150202162542.png

QQ图片20150202162542.png

免费打赏
co1422253489244
2015年02月26日 11:18:19
12楼
学习了,谢谢!
回复
thinpig
2015年02月27日 09:53:06
13楼
同意加侧喷
回复
happyzqh
2015年02月27日 10:59:06
14楼
谢谢各位分析,学习了
回复
q13871628685
2015年03月02日 11:24:56
15楼

主要考虑当地消防部门的要求。
回复
wode0418
2015年03月02日 18:22:46
16楼
我这个也有个客房尺寸比较尴尬,设计时候设计的菱形布置,不知道你那行不行
回复
tbqyc
2015年03月03日 08:48:00
17楼
主要考虑当地消防部门的要求。
回复
wqk1945
2015年03月17日 14:17:04
18楼
可以采用边墙扩展覆盖喷头,但是要算一下,有时候虽然保护距离满足了,但是喷水强度会不够!
回复
jxpylzp
2015年03月17日 17:50:37
19楼
实在不满足要求 就是沿长边设置两个侧喷,许多酒店客房进深太大就采用这类办法,装修也好处理,只在沿墙做吊顶就可以了
回复
摇钱树
2015年05月06日 10:28:58
20楼

学习了,谢谢!
回复
shuipaigei
2015年05月27日 09:43:42
21楼
支持扩展覆盖喷头,谁有厂家样本
回复