【暖通问题百科.3期】空调计费,如何合情合理?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年02月02日 14:09:56
来自于中央空调
只看楼主

问题讨论: 空调计费是现在很多项目运营面临的问题,何种空调计费能实现相对的合情合理的?本期我们讨论一下空调计费问题。 空调计费有多种方式:面积分摊法、按用电量分摊法、时间计费法、能量表计费法等,在每一个集中空调系统中,很难将每个单体空间的空调系统分的清楚,空调系统往往不是一种计费方式可以实现的,如冷热源系统产生的水、电、气费及维护费用,集中新、排风的运行、维护费用等。也正因为如此,加班空调也是空调合理计费的一个难题!


问题讨论:
空调计费是现在很多项目运营面临的问题,何种空调计费能实现相对的合情合理的?本期我们讨论一下空调计费问题。
空调计费有多种方式:面积分摊法、按用电量分摊法、时间计费法、能量表计费法等,在每一个集中空调系统中,很难将每个单体空间的空调系统分的清楚,空调系统往往不是一种计费方式可以实现的,如冷热源系统产生的水、电、气费及维护费用,集中新、排风的运行、维护费用等。也正因为如此,加班空调也是空调合理计费的一个难题!
每种空调计费方式都有其存在的意义和价值,何种场合使用何种计费方式或其组合能使空调系统的计费更为合情合理,请大家一起来探讨。
设计中对于空调系统的划分,有人说按业态划分,其实也是考虑了空调计费的问题,由于运营时间的不同,且基于物业行为(非政府),很难让小业主信服,所以将两个不同的业态,比如办公(10h)和商业(14h),或办公(10h)和酒店(24h),或酒店(24h)和商业(14h),或3种业态合用一个系统,如何能计算出一个计费的单价?所以,视系统规模,一般建议空调系统分开,同种业态才能相对较为合理公平的为末端使用定价。对于各业态合用:主要是不共同使用的低负荷时,主机的能源(汽、电等)低负荷使用时的单位耗能大。
1、面积分摊法会由于使用时间及负荷用量的区别而造成费用的差别;
2、能量计量法会由于使用时间的区别造成费用的差别;因为空调机电用电用水为独立计量,是否能在分集水器上采集各业态是否用空调的信息,根据时间段进行计量,实现综合计费。即使不同业态可以分开,但对于同业态加班的空调计费还是困难。
对于空调计费的准确性和合理性,希望能听听大家和专家的见解。



有设计问题大家聊!
每月,都会评出本月 解答之星 :kiss:并奖以勋章作为鼓励
u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg










往期百科问题回顾:
【问题百科.4期】关于风机盘管、风管以及风管与风口之间连接问题?
【问题百科.3期】空调计费,如何合情合理?
【问题百科.2期】VRV空调系统的合理设计与应用?
【问题百科.1期】如何优化设计,来保证空调系统冬季的供热效果?



u=1186359793,3796822093&fm=21&gp=0.jpg


2015年02月02日 14:20:53
2楼
请大家认真作答!
请大家认真学习!
请大家认真对待问题!
回复
eyuxiong
2015年02月02日 14:42:25
3楼
空调计费比较可以令人信服的是使用积分仪计算冷量热量计费,但是这样的运行显然对于加班工况的空调很不划算,所以部分物业公司会设定最小加班空调费用,保证空调主机一次开启时的最低费用。各种收费方式只能说在销售邀约文件中作出约定了,至于收费的合理性,就要看运营方的水平了。
此外,在建造期,对于一些业态多样,空调要求不同的建筑,还是要辅助一台小的螺杆机,方便为加班空调、计算机房、小负荷工况的需求。
回复
liuhongqiangtumu
2015年02月02日 14:47:39
4楼
个人观点:
1、如果是纯办公、纯商场或纯酒店空调系统,按照面积分摊发等相对合理些;业主一般也不会因为哪家多用了几分钟而不交空调费;
2、如果是办公和酒店、商场和酒店,最好的办法就是两套系统分区,各自按照面积或者别的方式收取空调费用。
回复
宇宙真理
2015年02月02日 16:13:19
5楼
能量表计费法是最科学合理根本的,其他的【面积分摊法、按用电量分摊法、时间计费法】等等都是无奈的办法。
现在的电子产品功能是越来越强大,采用好的楼控系统,做到精细计量和精细控制,除了计费还能够帮助客户节能省钱吧
回复
nbazly
2015年02月02日 16:25:20
6楼
学习一下!!!
回复
co1421895935839
2015年02月03日 09:29:13
7楼
比较赞同能量表计费法
回复
gc986985665
2015年02月03日 09:34:32
8楼
能量表计费法吧,科学,简单。
回复
一注咨询工作室
2015年02月03日 09:36:54
9楼
ac—米兰 发表于 2015-2-2 14:20 请大家认真作答! 请大家认真学习! 请大家认真对待问题!米兰,你的土木币好多啊。。分小弟一些呗:)
回复
hjs918
2015年02月03日 09:43:45
10楼
关注,加入学习。
回复
随风飘摇啊
2015年02月03日 09:51:17
11楼
有点膜拜,有点崇拜,主要还是学习
回复

相关推荐