不同业态的空调系统改造计费问题
hvaczh
hvaczh Lv.3
2011年01月02日 00:23:22
来自于中央空调
只看楼主

有某综合楼4万余平,分布有一下几种业态供不同的承包业主使用:A,超市 B,电器卖场 C,办公。 A,B项分布在裙房,但是C项在裙房和塔楼都有,。全楼设有中央空调制热供冷,2管制,原设计空调系统按竖向高度进行系统划分的,主要是裙房2个系统,塔楼2个系统。目前,C项正在进行改造,大部分都改为经济型酒店(建面约1.5万平),仅在塔楼保留3000余平的办公面积。锅炉运行时间段为9:00~21:00,其余时间段只保证房间不冻(5度的室内温度),这是现状情况。

但是,综合楼有了酒店功能以后,就需要锅炉24H运行,同时,酒店需要单独用热用冷计量,那么,就存在几个问题:
1,锅炉开启几台,烧到什么程度?是1台,或者2台全开,如何确定?
2,当晚21:00以后,酒店区域在正常供暖,如何保障其他业态的空调系统的水量只维持在5度的室内温度,而不是足量供应使室内温度达到20的正常温度(综合楼所有方认为这样增加了锅炉得运行费用,不划算)。
hvaczh
2011年01月02日 00:49:49
2楼
第1个问题,可以计算出酒店部分得最大冷热负荷,应该就可以了。至于怎么烧,是运行和控制的事情。
另外,我想,最简单的改造办法,应该就是在酒店楼层区域的总水平支管上加能量表,进行计量即可。也不增加立管系统,水平干管也不改动(还好,水平管道和使用功能的划分基本是对应的)。因为,集分水器上的管路也无法和业态一一对应起来,也就无法调节了。
关于,第2个问题,我觉得,应该可以通过手动调节A,B业态的总水平支管上的阀门即可,通过调节A,B业态对应的总支管阀门,来控制对应房间的温度。不过,这个想法马上得到了酒店承包的否决,他们觉得每天都去关断阀门不现实。

[ 本帖最后由 hvaczh 于 2011-1-2 01:11 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年01月03日 15:45:05
3楼
如果没有酒店,是采用何措施 “保障各个业态的空调系统的水量只维持在5度的室内温度” ?
回复
w542131241
2011年01月06日 08:48:16
4楼

对于这个应该在中央机房停止设备远行即可达到要求。

“关于,第2个问题,我觉得,应该可以通过手动调节A,B业态的总水平支管上的阀门即可,通过调节A,B业态对应的总支管阀门,来控制对应房间的温度。不过,这个想法马上得到了酒店承包的否决,他们觉得每天都去关断阀门不现实。”
对于这个问题是否可以这样:在A,B业态的总水平支管上安装电动蝶阀,电动蝶阀的控制回路接到中央机房;在晚上21:00的时候由中央机房操作员关闭电动蝶阀,而在第二天上午9:00的时候再打开。或者干脆将电动阀门按时间段设置为自动控制(由电气专业提供支持),也不要人为的每天去操作。
大家看看这样的思路可不可以?
回复
hvaczh
2011年01月06日 17:31:01
5楼
楼上说道的是不是就是楼宇自控系统呢?
从理论上应该是可行的,
回复
w542131241
2011年01月06日 19:15:50
6楼


光在A,B业态的总水平支管上安装电动蝶阀,应该还谈不上是楼宇自控系统。
不过不仅理论可行,实际操作也没有问题的;但要注意采用可靠的电动阀门。
回复