一、 计费系统介绍 中央空调收费问题一直是众多物业管理公司和单位后勤部门的难题,如何合理的计量和收取中央空调费用、如何达到节能控制标准是目前物业管理部门不容忽视的问题。中央空调的计费是否也能像水表、电表、燃气表那样做到人人平等、家家满意。 二、 热量计费表介绍 热量表又称热能表、能量表、冷/热计量表、热能积算仪,用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。其地位与家用电表、水表、燃气表相当,称为“民用四表”。

一、 计费系统介绍
中央空调收费问题一直是众多物业管理公司和单位后勤部门的难题,如何合理的计量和收取中央空调费用、如何达到节能控制标准是目前物业管理部门不容忽视的问题。中央空调的计费是否也能像水表、电表、燃气表那样做到人人平等、家家满意。

二、 热量计费表介绍
热量表又称热能表、能量表、冷/热计量表、热能积算仪,用于测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量的仪表。其地位与家用电表、水表、燃气表相当,称为“民用四表”。
其中用于空调系统的热量表也称为:冷热量表,可以在冬季供暖季节计量热量,也可以在夏季计量制冷量。

三、热量表的组成
热量表的三个组成部件为:
一.流量传感器 Flow Sensor
二.配对温度传感器 Temperature Sensor
三.计算器 Calculator
其中,配对温度传感器和计算器的结构和工作原理基本相似,但不同类型流量传感器的结构和原理却差别很大,因此对于热量表来说,最主要的分类方式有以下两种依据:三个部件不同组合形式和流量传感器的结构原理。

四、热量表的工作原理
(1)将配对温度传感器分别安装在热交换回路的入口和出口的管道上,将流量传感器安装在入口或出口管上;流量传感器发出流量信号,配对温度传感器给出入口和出口的温度信号,计算器采集流量信号和温度信号;经过计算,就可以显示出载热液体从入口至出口所释放或吸收的热量值。
因此,热量表最重要的两项工作内容就是:测量(温度、流量)和计算(热量)。
(2)热量表工作原理图
2222.jpg
五、按不同系统的使用功能划分
A、热量表:单用于采暖分户计量。当供水温度高于回水温度时,为供热状态,能量表计量的是供热量。
B、冷量表:单用于制冷分户计量。当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,能量表计量的制冷量。
C、冷热量表:可用于空调系统夏季计量冷量,冬季计量热量。(冷)热量表的冷热计量转换,是由程序软件完成的。当供水温度高于回水温度时,为供热状态,热量表计量的是供热量;当供水温度低于回水温度时,是制冷状态,热量表自动转换为计量制冷量。

2222.jpg

wanlingqq
2012年01月06日 14:33:06
2楼
刚做了个分户计量的项目,用的是超声波能量型计量表,计量系统图纸比较简单,要很好的分户计量,估计还得深入了解。
回复
ashen821
2012年01月09日 17:00:26
3楼
只能说计量冷热量的精确度很值得探讨,现在市面上很多厂家的这玩意都存在纰漏。。
回复
snail_yin
2012年01月10日 09:18:42
4楼
同意楼上,目前国内表具的精度以及进口表具的造价是限制能量计量使用的最大障碍。
回复
junxiao7
2012年11月30日 15:35:24
5楼
热量表只能计量供暖,像中央空调就他的精度就达不到要求(国家标准:二级冷热计量表的温差精度为2°c~95°c,而中央空调系统是大流量小温差,最大温差一般为5°c。如果允许2°c温差的话就是40%的误差),所以一般中央空调精度要求为0.5°c。
回复
放水发电
2016年11月20日 11:41:06
6楼
资料不错,学习一下!
回复
漠之寻123
2016年12月15日 11:37:54
7楼
资料不错,学习一下!
回复
qq_1480573713361
2016年12月21日 17:36:53
8楼
感谢楼主的资料