供电线路问题
peizhang991005
2015年02月02日 11:29:03
只看楼主

地上为4栋8~21层住宅,地下室3层,地下室通过地下复式车库相连,变电所设在地下。地下复式车库内可否设置与车库无关的电缆?因有两栋楼在车库的另一边,在车库内车道上方设置电缆封闭线槽给两栋楼供电可行吗?按照JGJ100-98的5.1.10条,在机械式汽车库中,严禁设置或穿越与本车库无关的管道、电缆等管线。这种情况下应怎么做?请高人指点。

2015年02月03日 05:59:54
2楼
机械车库不允许与本车库无关的线路穿越,这个条件可以满足的。
回复
yb233361
2015年02月03日 06:33:06
3楼


对线路不太了解,等待答案
回复
呆呆123
2015年02月03日 07:59:17
4楼
顶起顶起顶起
回复
q123321aaa
2015年02月03日 21:48:41
5楼
车道上方不影响通车的情况下可以。不能穿越主要指的是停车的地方
回复
qq_1402042681096
2015年02月04日 09:23:23
6楼
车库不能设置无关电缆吧
回复
wlywd7672
2015年02月04日 10:35:00
7楼
q123321aaa 发表于 2015-2-3 21:48 车道上方不影响通车的情况下可以。不能穿越主要指的是停车的地方同意该楼做法,机械车位上方不能设置桥架,可在车道上方设置塔楼、裙房等电缆桥架。如果整个机械车库不能走跟车库无关的电缆,变配电室又设置在车库,那么塔楼、裙房如何供电?
回复
laohuang168
2015年02月04日 11:00:46
8楼
问题在于如何理解“机械式汽车库”一词。