如题:“沿梁.....不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4:“梁全长的顶面和底面的配筋要取梁两端顶面和底面(及4个点)较大截面面积的1/4?还是梁顶面取顶面两端较大截面面积的1/4,梁底面取底面两端较大截面面积的1/4?欢迎各给大神各抒己见。
如题:“沿梁.....不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4:“
梁全长的顶面和底面的配筋要取梁两端顶面和底面(及4个点)较大截面面积的1/4?还是梁顶面取顶面两端较大截面面积的1/4,梁底面取底面两端较大截面面积的1/4?
欢迎各给大神各抒己见。
2楼
朱炳寅的高规理解与应用里面,选择后者
回复
3楼
shopone 发表于 2015-2-2 11:03 朱炳寅的高规理解与应用里面,选择后者恩,关于这一条,抗规6.3.4.1条和高规的这一条在说法上还有点区别。
回复
4楼
且分别不应, 多读这几个字就理解了。 后者是正解。
回复
5楼
lengqi2008 发表于 2015-2-3 09:01 且分别不应, 多读这几个字就理解了。 后者是正解。我都读了好多遍了,感觉还是有歧义啊
回复
6楼
各自对应,即顶面对应顶面,底面对应底面。上一版抗规“建筑抗震设计规范疑问解答”(王亚勇、戴国莹著)有描述。
回复
7楼
小面片 发表于 2015-2-4 19:10 各自对应,即顶面对应顶面,底面对应底面。上一版抗规“建筑抗震设计规范疑问解答”(王亚勇、戴国莹著)有 …多谢解答,受教了
回复
8楼
没那么难吧,仔细看看规范就好吧
回复
9楼
昊天罔极苍龙 发表于 2015-2-4 21:29 没那么难吧,仔细看看规范就好吧可能我语文理解能力差吧:'(
回复
10楼
这是胡允棒在2014年1期PKPM新天地上发表的一篇文章中说的,很明确,应该是四点的较大值。
回复
11楼
sclgh1979 发表于 2015-2-5 09:08 这是胡允棒在2014年1期PKPM新天地上发表的一篇文章中说的,很明确,应该是四点的较大值。非常感谢,看来不是我一个人语文理解力差了啊。;P
回复