·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜为止。 然后静停5分钟,再次搅拌1分钟后备用。调好的粘贴砂浆宜在1小时内用完,最长不得超过3小时。
·聚苯板体系施工工艺
·弹控制线
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。
·挂基准线
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
·配制粘贴砂浆
先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜为止。
然后静停5分钟,再次搅拌1分钟后备用。调好的粘贴砂浆宜在1小时内用完,最长不得超过3小时。
·粘贴翻包聚苯板
凡在粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、建筑沉降缝、温度缝等缝线两侧、门窗口处),都应做网格布翻包处理。
·粘贴聚苯板
聚苯板标准尺寸一般为1200mm×600mm改变尺寸应由操作人员用木工壁纸刀或电热丝切割器切割。粘贴时,用抹子在待贴聚苯板周边涂抹,然后在聚苯板同侧中部乔六块直径约100mm,厚10mm的粘结点,粘结点应分布均匀,粘贴面积不小于聚苯板面积的40%。
排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。板与板之间要挤严不留缝,如板缝过大,应用聚苯板条塞严。
粘板应用专用工具轻柔、均匀挤压聚苯板,随时用2m靠尺与托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶粘剂,使板与板之间无“碰头灰”。接触平整,否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整。在粘贴窗框四周的聚苯板时,应先弹出基准线,作为控制上下垂直左右齐平的依据。
·配制抹面砂浆
将外保温抹灰与水按4:1比例配制好,用电动搅拌器搅拌均匀,一次配制用量以一小时内用完为宜。
·抹底层抹面砂浆
在聚苯板面抹底层抹面砂浆,厚度1~2mm,也可直接铺设网格布,再进行抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。
·贴压网格布
将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。
·抹面层抗裂砂浆
在底层抗裂砂浆凝结前再抹一道抗裂砂浆罩面,厚度1~2mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
·外饰面涂料做法
待抹灰基面达到涂料施工要求时可进行涂料施工,施工方法与普通墙面涂料工艺相同。
·饰面砖做法
当设计要求局部外饰面为面砖时,选用密度不小于25kg/m3聚苯板,粘结面积不小于50%。
·聚苯颗粒施工要点:
·材料配制
胶粉聚苯颗粒以及抗裂砂浆的现场配制必须严格执行相关的配制工艺,做到专人定岗,集中搅拌。
·基层墙面处理
墙面应清理干净无油渍、浮尘等,旧墙面松动,风化部分应剔凿干净墙表面凸起物≥10mm应铲平用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷在基层墙面上。
·吊垂直、套方找规矩、弹厚度控制线、拉垂直、水平通线,套方作口,按厚度线,用胶粉聚苯颗粒保温浆料作标准厚度灰饼冲筋。
·胶粉聚苯颗粒保温浆料的施工
1)抹胶粉聚苯颗粒倮温浆料应每遍施工不应超过20mm,每两遍章隔应在24h以上。
2)后一遍施工厚度要双前一遍施工厚度小。最后一遍厚度控制在10mm左右为宜。
3)最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用大杠搓平,墙面门窗口平整度达到要求。
4)保温层固化干燥(用手掌按住不动表面)后,方可进行抗裂保护层施工。
·抹抗裂砂浆,铺贴玻纤网格布玻纤网格布按墙体尺寸事先裁好,网间搭接宽度不应小于50mm。玻纤网格布铺贴要平整无褶皱,抗裂砂浆抹平压实、平整,以仅覆盖玻纤网格布为宜。抗裂层总厚度3~5mm。
·抹完抗裂砂浆后,应检查平整,垂直及阴阳角方正,对于不符合要求的进行修补