最全整理!外墙保温系统及施工工艺介绍
cof_54329
cof_54329 Lv.2
2022年12月07日 09:16:01
只看楼主

外墙保温的分类 按保温材料所处位置不同,外墙保温的主要类型有外保温、内保温和夹芯保温三类,其中,外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。 1、外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在基层墙体外侧利用粘接材料固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网或镀锌钢丝网加强并涂刷粘结胶浆,最外层是饰面层。 2、外墙内保温,是将保温隔热体系置于外墙内侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在外墙内表面使用预制保温材料粘贴、拼接、抹面或直接做保温砂浆层,以达到保温目的。

外墙保温的分类

按保温材料所处位置不同,外墙保温的主要类型有外保温、内保温和夹芯保温三类,其中,外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。

1、外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在基层墙体外侧利用粘接材料固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网或镀锌钢丝网加强并涂刷粘结胶浆,最外层是饰面层。

2、外墙内保温,是将保温隔热体系置于外墙内侧,使建筑达到保温的施工方法。通常是在外墙内表面使用预制保温材料粘贴、拼接、抹面或直接做保温砂浆层,以达到保温目的。

外墙内保温和外墙外保温的优缺点

1、外墙内保温的优点:造价低、施工简便、不影响落架手架的时间。

缺点:保温效果差(内保温不能隔断梁、横墙与柱子在墙体中形成的热桥,因而不可能杜绝由于热桥存在而带来的热损失,保温隔热性能差)、会出现冷凝水(因为墙体是冷的,保温层是热的,内外温差形成冷凝水)、影响装修(保温层在内部,装修的时候对墙面的装饰会破坏保温层)、影响套内面积(与外保温相比采用外墙内保温使每户使用面积减少2%~5%)、容易产生裂缝(外墙体由于昼夜和季节变化,受室外气温和太阳辐射的影响而发生胀缩,而内墙保温板基本不受这种影响。这种反复变化,使内保温板始终处在一种不稳定的状态,容易引起裂缝产生)。

2、外墙外保温的优点:保温效果好、不占用室内空间。

缺点:成本高、施工难度大(特别是高层)、施工工艺要求高、影响落架手架的时间增加了关键工期、对外墙装饰有影响(外墙贴砖时工艺要求高)。

比较常用的外墙外保温材料及其优缺点

1、膨胀聚苯板(EPS板): 导热系数0.038-0.041保温效果好,价格便宜强度稍差。

2、挤塑聚苯板(XPS板): 导热系数0.028-0.03保温效果更好,强度高,耐潮湿价格贵,施工时表面需要处理。

3、岩棉板: 导热系数0.041-0.045防火,阻燃吸湿性大,保温效果差。

4、胶粉聚苯颗粒保温浆料: 导热系数0.057-0.06阻燃性好,废品回收保温效果不理想,对施工要求高。

5、聚氨酯发泡材料: 导热系数0.025-0.028防水性好,保温效果好,强度高价格较贵。

6、珍珠岩等浆料: 导热系数0.07-0.09防火性好,耐高温保温效果差,吸水性高。

外墙外保温体系在国外称为EIFS系统,即外墙保温和装饰系统。可以提供优异的能源利用效率和较高的设计灵活性、创意性;是集节能、保温、隔音、装饰效果为一体的轻质、环保、非承重性外围护建筑墙体系统。

外墙外保温的多种技术在欧美等一些发达国家的近30年成功应用表明,只要材料选用得当,配方合理,施工严格规范,外墙保温—装饰系统在建筑节能领域的应用具有足够的安全行、可靠性、经济性及良好的社会效益。

外墙保温系统(EPS)施工控制要点

一、基层清理

粉刷质量的好坏对保温板的铺贴有着决定性的作用,对于平整度的要求是每两米不超过4㎜(用2米以上靠尺进行检查)。

粉刷基层检测:保温板铺贴前(一般在粉刷后7天,可以视天气情况做一定调整),对粉刷基层进行抽测(粘结强度大等于0.45MPA,含水率小等于10%),合格后方可进行下道工序施工。

二、粘结砂浆拌制

保温系统所用材料为成品材料,因此,对于专用粘结剂(抹面砂浆)的要求如下(由于拌制专用粘结剂的要求较高,因此必须进行专人负责拌制):

1、粘结抹面砂浆组成材料为干粉和水,干粉进场后,以重量比4:1(干粉:水)的比例进行搅拌均匀,静止5分钟后再次搅拌半分钟即可使用。

2、气温在30度以下时拌制完毕的材料必须在30-40分钟内用完,30度(包括30度)以上时拌制完毕的材料必须在15-20分钟内用完。

三、保温板的铺贴

在粉刷施工完毕之后,开始进行苯板的铺贴。

1、苯板铺贴前需要进行以下准备工作:

吊线:在一操作层的铺贴起始面沿墙面四周弹出水平线。在底部安装铝托架,安装时请用水平仪。



2、考虑到在粘结剂未干前保温板没有足够的承载力,因此苯板的铺贴顺序应该从下往上进行施工,铺贴时还必须采用靠尺进行施工,以保证平整度要求。

3、板的排列:要求自墙面底部起横排布板,逐块粘贴,每排按顺序依次粘贴,排与排之间错缝粘贴,外转角也应错缝。每一排的板与板间接缝要错开1/2板长,苯板最小长度应保证在200㎜以上(包括200㎜)。所有保温板之间的缝隙不能超过1.5mm。

4、保温板的粘贴:

(1)控制粘结剂用量,方齿抹灰刀成约45o角刮过,拉出灰条,宽大约5cm。

(2)粘结剂的涂抹面积应大于整板面积的40%。

(3)粘贴应尽量摆正位置,若有所偏差可滑动就位,粘贴应轻柔,用工具拍压紧贴墙面(严禁用手拍击),并使用2米以上靠尺来测量,确保平整,保温板粘贴应该尽可能靠紧,接缝尽可能小。

条粘法:采用条粘与点粘相结合的方法,即苯板四个边采用条粘,宽度为50㎜,中间另行布置几个点,直径大等于100㎜。苯板四侧不得留有粘胶,周围挤出的粘胶必须立即刮掉,保证保温板的侧面缝隙没有留有粘胶。

点粘法:采用点粘法,对于整板共布置16个点(顶排6个点,下两排各为5个点),粘结剂厚度控制在6㎜左右,直径在150㎜左右。

(4)粘贴应尽量摆正位置,若有所偏差可滑动就位,粘贴应轻柔,用工具拍压紧贴墙面(严禁用手拍击),并使用2米以上靠尺来测量,确保平整,保温板粘贴应该尽可能靠紧,接缝尽可能小。

5、缝隙修补:保温板的尺寸偏差造成的缝隙(大于1.5mm宽)应该用条形保温材料密封住。

6、打磨:在苯板铺贴完毕后,间隔24小时进行打磨。

用美工刀割去凸出于墙面部分,然后用打磨板磨去板缝处的不平整;使用2米以上靠尺进行检查,使整个保温墙面的平整度不超过4mm/2m。打磨时散落的聚苯板屑应随时用刷子、扫把或压缩空气清理干净。

7、苯板断开处或收口的地方均采用密封胶封闭。

四、加固层的施工

1、施工前应先检查苯板是否干燥,清洁。

2、将整个墙面使用粘结抹面砂浆进行满批打底。

3、在粘结抹面砂浆没有凝固之前将耐碱网格布抹入粘结抹面砂浆中。

4、粘结抹面砂浆应充分的把网格布包裹,但网格布应尽量靠近加固层的表面约2/3处。具体以看不见网格布颜色而看得见网格布格子的标准来控制施工质量(意思就是网格布外层的粘接剂越少越好,压入网格布或外层的粘接剂上完后用2米刮刀在外表面刮平整既可)。此工序强调相互配合,一气呵成。

5、耐碱玻璃纤维网格布不管上下左右,接头处均应保证搭接10cm宽度。

6、加固层中粘结抹面砂浆的厚度为3㎜左右。为了防止加固层的开裂,不能使加固层和饰面层过厚来掩盖保温板的不平整。

7、在常温下,干燥一天后即可进行饰面层的施工。低温及高湿环境下干燥时间可能会延长至2天。

8、若遇到高温天气,粘结抹面砂浆在终凝后可对其表面洒水润湿养护,以防其表面失水过快而产生毛细裂缝。

9、必须先上胶再埋网,严禁边铺网边上胶。

10、当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45度方向补贴一块标准网格布长30*20cm,以防开裂。而且,此步骤应在大面积铺设之前完成。门窗处和接口处需要使用丙烯酸密封胶灌注防水。

11、粘结剂满批后达到墙面平整,完成后若有不平整处,则在间隔6-8小时后进行打磨平整,以成为合格的涂料基层。

12、建筑底层需要再铺设一层加强型网格布,以保护受撞击的墙体。

五、交下道工序施工

由总包方、监理、甲方、保温施工方、涂料(或文化石)施工方共同确认。

六、其他施工注意事项

1、面层材料为文化石,EPS保温板应选用25kg/m3的板材,在打磨完毕后,进行打设锚固钉,锚固钉的打设数量确定为每平米不少于6个。锚固钉打设应当凹进苯板1-2㎜,不得突出板面。锚固钉打设完毕后,需要立即跟进对锚钉圆盘面进行抹平,使用材料为粘结抹面砂浆。

2、在门窗洞口四个角粘贴保温板时,不应在角上有板缝,应用整板裁掉一个缺口的方法粘贴。

3、在阳角处粘贴保温板时,宁可使其超出墙面一定距离(2cm左右),等今后保温板全部贴完后,统一弹线后切割并打磨平整。

4、整个保温系统对干燥度要求较高,保温系统施工过程中若遇到下雨天气,必须使用彩条布等其他材料进行防雨。若遇到完成后不到两天即有下雨的情况,在施工操作层范围内也必须同样处理。

5、保温施工前应预留好所有出墙管的准备工作,如落水管的固定钉等。

6、保温系统施工过程中,每结束一层即进行保温专项验收,由保温施工方、监理、甲方及总包方共同确认。

相关做法及细部节点

一、保温系统结构示意图

1、有锚钉系统:

2、无锚钉系统:

二、苯板排列示意

三、粘结剂粘贴形式

四、苯板锚钉安装示意图

五、阴阳角处网格布的铺贴

1、方案一:

2、方案二:

六、阳台根部处理

七、窗台保温收头

1、窗台不做保温的做法

2、窗台不做保温的做法

窗边收头

八、门窗洞口收头节点

九、出墙洞口节点做法示意

穿墙管在保温板粘贴前施工完毕。保温板粘贴完毕,由保温收头。

十、滴水线做法示意

注:铝护角视实际情况使用。

十一、女儿墙节点

十二、阳台栏杆横杆固定处示意图

铁艺栏杆在保温板粘贴前,将预埋件固定在墙上,栏杆焊接好,由保温修补。

十三、装饰线(腰线)节点做法处理

十四、立面底部保温做法示意

十五、木百叶预埋件在外墙粉刷结束后,保温板粘贴前上墙固定。木百叶预埋件完成后,粘贴保温板。

十六、保温线条的粘贴

来源:建筑保温


免费打赏

相关推荐

APP内打开