在做一个项目,施工说明上写的空调管道全部采用无缝钢管,但以前的项目记得50以下的管道采用镀锌钢管,就在想这边的项目能不能小管径的也换为镀锌钢管,听上司说镀锌钢管比无缝钢管便宜。我想问镀锌钢管与无缝钢管怎么选取呢?有没有具体的规范要求,这两种规格的管利弊在哪里呢?
在做一个项目,施工说明上写的空调管道全部采用无缝钢管,但以前的项目记得50以下的管道采用镀锌钢管,就在想这边的项目能不能小管径的也换为镀锌钢管,听上司说镀锌钢管比无缝钢管便宜。我想问镀锌钢管与无缝钢管怎么选取呢?有没有具体的规范要求,这两种规格的管利弊在哪里呢?
14楼
谢谢楼主的分享
回复
15楼
谢谢分享,,,学习一下。。。
回复
16楼
谢谢楼主的分享,谢谢
回复
17楼
空调系统因为采用风机盘管水质要求相对暖气片采暖系统要求高。如果层数不高,工作压力不大都可以采用热浸镀锌管。若层数高,谁的静压力较高,还是大管径采用无缝管,小管径采用热浸镀锌管。看一下管道的技术规范要求。这个问题不在于便宜不便宜,在技术条件允许的情况选择经济。热浸镀锌管压力大概是25kg/cm2,与焊接管相同。无缝管当然高一些。但是关键问题是住宅项目的话甲方会告诉你供暖系统接当地供暖公司热网话就不同了。有些供暖公司要求管井内的管道必须采用无缝管,才接收。没有这种条件只在技术层面考虑就行了。
回复
18楼
zzzzssss19541222 发表于 2015-2-14 13:20 空调系统因为采用风机盘管水质要求相对暖气片采暖系统要求高。如果层数不高,工作压力不大都可以采用热浸镀 …赞成空调系统采用镀锌焊接管。目前空调系统的管道损坏主要是“腐蚀”,如果镀锌可以延长使用寿命。但镀锌管焊接处会产生严重锈蚀,特别是内侧。此处称为最薄弱点。所以镀锌管要求丝接,这是当今安装公司最头疼的事,原因是丝接的难度高费工多。从综合效益来看,采用镀锌管加管箍连接的方法是最合理的。国外,大多采用黑铁管,这种黑铁管具有耐腐蚀的特点。一般全部是焊接,安装工程完毕清洗后,会用一种液体循环老化,再注水清洗,管道寿命较长,效果不错但成本比镀锌管低。我们国内很少有人去研究施工技术的改进,一些老套的施工规范在长生不老。