急!急!急!变压器负载率的计算怎么算,求助高人指点
m231303
m231303 Lv.2
2015年01月30日 17:51:20
只看楼主

单台800kVA变压器,供292户居民用电,负荷统计为1168kW(按单相统计),按照当地规范配变容量安装配置系数200户以上300户一下按0.55取,求助变压器的负荷率如何计算?求助~求助~........大神指点

单台800kVA变压器,供292户居民用电,负荷统计为1168kW(按单相统计),按照当地规范配变容量安装配置系数200户以上300户一下按0.55取,求助变压器的负荷率如何计算?求助~求助~........大神指点
免费打赏
wangbing5025
2015年01月30日 17:58:54
2楼
好像是1168*0.55=642.4 642.4/800=0.803=80.3%
回复
m231303
2015年01月30日 18:10:08
3楼
补充说明:1168kW是每户配电量,比如6kW/户统计而得来。
回复
cz13306196492
2015年01月30日 18:14:03
4楼
m231303 发表于 2015-1-30 18:10 补充说明:1168kW是每户配电量,比如6kW/户统计而得来。现在小区的负荷统计就是这样计算的
回复
讹诈未来
2015年01月30日 18:14:52
5楼
路过学习一下~~~~~~~~~~~~~~·
回复
hanzhg54
2015年01月30日 19:04:16
6楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-30 19:11 编辑

QQ拼音截图未命名.jpg
713.8KVA/800KVA=0.89
负载率0.89。
这是按0.9的功率因数算的,如果达不到0.9,视在功率还要大,负载率还会更高,不过现在的家用电器0.9差不多,不会太低。
回复
云飘飘
2015年01月31日 07:55:06
7楼
变压器负载率与同时系数是两回事情。
回复
fitman
2015年01月31日 09:22:53
8楼
0.55取值有点高,但如果当地供电公司有这样规定,也就只能如此了。因为有补偿,可以把功率因数调为0.95,但总的负荷率还是有点高,能否通过还是要看供电公司。
回复