新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:1 消防水池应采用两路消防给水 ;据此是不是说消防水池设计时需要两路进水?
新消规4.3.5说火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:
1 消防水池应采用两路消防给水 ;
据此是不是说消防水池设计时需要两路进水?
2楼
这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水
如果你计算的消防水池没有减去连续补水的容积,就不需要
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-1-30 10:19 这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水如果你计算的消防水池没 …厉害,牛人就是牛人啊
回复
5楼
也可以采用一路补水。
回复
6楼
戏当生活 发表于 2015-1-30 13:49 厉害,牛人就是牛人啊:L细读条文就会发现,指的连续补水。结合建规、高规消防水池章节的条文解释,很容易理解。
回复
7楼
水的一手好贴
回复
8楼
这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水
如果你计算的消防水池没有减去连续补水的容积,就不需要。
学习了
回复
9楼
:handshake
回复
10楼
版专攻 发表于 2015-1-30 10:19 这个指的是连续补水并且减掉连续补水消防水池容积时的情况,需要消防水池两路补水如果你计算的消防水池没 …版专攻就是吊
回复
11楼
指的是:在火灾期间仍旧补水的消防水池,应设置连续的二路供水,且补水管不少于2条,其中一条通过100%补水量。
回复
12楼
好东西 谢谢分享
回复