高低压断路器有必要单独在柜上设置试验合闸按钮么?
focpat
focpat Lv.3
2015年01月30日 09:56:24
只看楼主

此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。 此处有必要做单独的试验按钮么?为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?

Image.png

此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。
此处有必要做单独的试验按钮么?
为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?


Image.png

免费打赏
tbhd007
2015年02月06日 16:08:21
23楼
我觉得没有必要,若只是为了检测在试验位置时,断路器能否合闸?这没有必要,直接把断路器进到试验位置合闸即可,而且这还浪费了断路器的一对辅助触头。
回复
lingnanjt
2015年02月07日 10:36:29
24楼
断路器不失为机电设备内置保护的一种功能!
回复