此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。 此处有必要做单独的试验按钮么?为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?
此图为低压进线开关二次线。SB为开关柜上的试验合闸按钮,SB1为合闸按钮,SB2为分闸按钮。
此处有必要做单独的试验按钮么?
为了实现试验合闸的功能,只需将断路器推到试验位置,通过SB1和SB2就可以实现试验分合闸。没有必要单独设置SB试验按钮吧。不知道大家都是怎么做的?
12楼
没见过!!
回复
13楼
没必要
回复
14楼
路过学习下
回复
15楼
这个没试验过~~~~
回复
17楼
电器之父 发表于 2015-1-30 15:11 你还是没明白。分闸在本柜上是必须有的,但不是试验分闸,而是试验和运行都可以用的分闸。也就是说开关柜 …大神,上面图中2KA常开开关是受什么信号控制的?此开关对试验合闸控制回路有何影响?谢谢!
回复
18楼
文羽 发表于 2015-2-5 08:45 大神,上面图中2KA常开开关是受什么信号控制的?此开关对试验合闸控制回路有何影响?谢谢!标号KA一般代表的是中间继电器,试验合闸这个位置应该放的是试验位置限位开关,由于本图不完整,所以猜测应该是试验位置限位开关触电扩展的中间继电器触点
回复
19楼
典型图纸必带试验位置合分闸按钮,当手车(断路器)推进到工作位置后,试验按钮功能失效,就地控制由转换开关合分,而远方控制由DCS信号实现。
断路器试验位置辅助触点和工作位置辅助触点是互锁的。
回复
20楼
楼上分析和猜测都和精辟,但小弟有一个独到的见解:在试验回路串接一副SA开关的中间位置,这样SA开关就有就地、试验、远程三个功能,这样断路器的分合指令都要经过SA,更加安全可靠!
回复
21楼
电器之父 发表于 2015-2-5 09:35 标号KA一般代表的是中间继电器,试验合闸这个位置应该放的是试验位置限位开关,由于本图不完整,所以猜测 …恩,明白了,断路器开到试验位置时,辅助触点2KA闭合,试验闭合按钮有效,否则无效
回复
22楼
不需要设置
回复