柴油发电机出线电缆用4芯还是5芯
engineershao
engineershao Lv.14
2015年01月29日 20:03:43
只看楼主

50KW柴油发电机,经低压电缆进动力柜,动力柜进线开关为HS13BX-200/41双头刀1、低压电缆用3+1还是3+22、柴油发电机房里能走桥架吗

50KW柴油发电机,经低压电缆进动力柜,动力柜进线开关为HS13BX-200/41双头刀
1、低压电缆用3+1还是3+2
2、柴油发电机房里能走桥架吗

免费打赏
kexuejia9
2015年02月01日 10:39:21
2楼
1、个人感觉用3+2吧,双电源切换要求断N线,用3+1电缆的话PEN线是禁止断开的
2、可以走桥架,不过要做好防火
回复
yuan530709
2015年02月01日 13:40:19
3楼
电缆3+1就可以了,1为N线。电源开关采用4P级。一般柴油发电机的基础和连件,已经做了接地,柴油机的外壳已经接地了,就不用额外的PE线了。
回复
通通
2015年02月01日 14:30:34
4楼
学习学习了
回复
春36
2015年02月01日 19:11:51
5楼
1、动力用3+2,照明用4+1,双电源切换要求断N线,用3+1电缆的话PEN线是禁止断开的
2、可以走桥架,不过要做好防火
回复
engineershao
2015年02月02日 08:38:56
6楼
意见不统一啊,期待新的意见
回复
leiyanlin1208
2015年02月02日 08:59:53
7楼
学修学习!!!!!!!!
回复
之清
2015年02月02日 10:02:30
8楼

1、动力用3+2,照明用4+1,双电源切换要求断N线,用3+1电缆的话PEN线是禁止断开的
2、可以走桥架,不过要做好防火
同意
回复
gqk66555
2015年02月06日 12:36:27
9楼


1、动力用3+2,照明用4+1,双电源切换要求断N线,用3+1电缆的话PEN线是禁止断开的
2、可以走桥架,不过要做好防火
同意
回复
electricity
2015年02月06日 14:23:02
10楼
发电机到低压柜3+1啊,干嘛还要PE。PE是从低压柜以后才有的。
回复
co1423213461223
2015年02月09日 11:05:05
11楼
大一点的油机!我做输出线都选择四芯的!而且N线和相线一样粗的!ATS切N线!