供热间喷淋设置的问题
usayukun
usayukun Lv.3
2015年01月29日 08:42:54
只看楼主

甲方要求食品发酵车间里的供热间做喷淋?刚接触建排,有几个疑问,向大家请教下。1、供热间采用干式系统还是湿式系统?2、喷头采用何种喷头?自喷温度设定多少?3、供热间为3mx60m的房间,喷头间距如何布置?

甲方要求食品发酵车间里的供热间做喷淋?刚接触建排,有几个疑问,向大家请教下。
1、供热间采用干式系统还是湿式系统?
2、喷头采用何种喷头?自喷温度设定多少?
3、供热间为3mx60m的房间,喷头间距如何布置?
免费打赏
版专攻
2015年01月29日 08:59:29
2楼
没做过这个,
1.不过不会冷冻,估计是做湿式系统;
2.自喷规范6.1.2 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
3.可按照自喷规范的规定来布置,供热间里面是干什么的?热交换站?你看下自喷规范后面附录看下危险等级对照一下看看给那个接近,按照喷规的要求布置吧
回复

相关推荐