可以用1P+N的漏电空开替代2P漏电空开吗
wangminyanjing
2015年01月28日 23:17:19
只看楼主

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
免费打赏
tomasying3
2015年01月29日 19:20:13
32楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:21:58
33楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:23:48
34楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 19:46:12
35楼
beida_energy 发表于 2015-1-29 18:56 1P+N,就是开关断开的时候N导体是无断点的,所以,如果有检修安全要求的地方,不能用其代替2P开关,这样替代 …还有一个问题想请教老师,如果我在终端箱的插座回路采用了漏保,还有必要在终端箱的总开关和上一级的开关采用漏保吗,有硬性规定吗
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 19:46:59
36楼
tomasying3 发表于 2015-1-29 19:12 路过,学习了,楼主辛苦了共同学习,长知识了
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 19:48:30
37楼
tomasying3 发表于 2015-1-29 19:23 路过,学习了,楼主辛苦了反反复复十多趟,你也辛苦啦:lol
回复
beida_energy
2015年01月29日 19:58:41
38楼
wangminyanjing 发表于 2015-1-29 19:46 还有一个问题想请教老师,如果我在终端箱的插座回路采用了漏保,还有必要在终端箱的总开关和上一级的开关 …插座回路是硬性规定,其他负荷,没有明确的规定。总开关是否装漏电断路器,这样看负荷性质和供电可靠性和安全性的需求权衡。比如,如果是住宅的话,那最好装;但是,如果是工厂的车间,就要慎重。
回复
老灰兔子
2015年01月29日 21:02:11
39楼
wangminyanjing 发表于 2015-1-29 17:25 想请教一下这种漏保N线有几种形式呢常见的有:带保护元件而又可断开N的(2P);有不带保护元件但可断开N的;有既不带保护元件又不可断开N的。
回复
老灰兔子
2015年01月29日 21:52:54
40楼
通通 发表于 2015-1-29 08:15 1P+N N断不断呢?有的断,有的不断,看厂家产品标本或者实物检测!
回复
老灰兔子
2015年01月29日 22:00:01
41楼
wangminyanjing 发表于 2015-1-29 17:29 说到380v的负载了,曾经想过这个问题想请教一下老师,普通的漏保,无论是2P还是1P+N的,一般都是接220v回 …普通的2P漏保不能用在单相380V的负载线路中(除非你定制或者能找到380V的产品)。通常都用3P(或者4P)的代替。代替时漏保的进线端必须全部接入电源线。
回复

相关推荐

APP内打开