可以用1P+N的漏电空开替代2P漏电空开吗
wangminyanjing
2015年01月28日 23:17:19
只看楼主

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
免费打赏
beida_energy
2015年01月29日 18:56:30
22楼
1P+N,就是开关断开的时候N导体是无断点的,所以,如果有检修安全要求的地方,不能用其代替2P开关,这样替代,不安全。比如,住宅的每一户的进线房间处的配电箱的进线总开关就是普通的2P的断路器,就是考虑家里停电检修的时候,拉下这个总开关,N导体也被断开了。
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:09:06
23楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:09:59
24楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:12:20
25楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:13:40
26楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:14:38
27楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:16:01
28楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:18:29
29楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:18:49
30楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复
tomasying3
2015年01月29日 19:19:28
31楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了
回复