开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
22楼
1P+N,就是开关断开的时候N导体是无断点的,所以,如果有检修安全要求的地方,不能用其代替2P开关,这样替代,不安全。比如,住宅的每一户的进线房间处的配电箱的进线总开关就是普通的2P的断路器,就是考虑家里停电检修的时候,拉下这个总开关,N导体也被断开了。
回复
23楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数路过,学习了,楼主辛苦了