开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
免费打赏
姜振祥
2015年01月29日 10:36:03
12楼
完全可以替换啊 没有什么不可以的 唯一就是N线不带保护
回复
卡卡西585
2015年01月29日 11:19:19
13楼
2P安全系数高,但是贵点~
回复
websearch
2015年01月29日 12:09:48
14楼
如果在终端箱,完全可以。在始端箱(进线处)用2P的
回复
miaozq86
2015年01月29日 13:10:13
15楼
通通 发表于 2015-1-29 08:15 1P+N N断不断呢?断啊,只是不带保护
回复
miaozq86
2015年01月29日 13:10:44
16楼
替代可以的,省不少空间
回复
co1422237441419
2015年01月29日 13:19:02
17楼
选施耐德DPN系列的是1p+n带漏电,N可以断开,而且宽度最小可以做到一位也就是18mm
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 17:25:14
18楼
老灰兔子 发表于 2015-1-28 23:57 可以,但如果N极是不断开的话,会对维修人员带来触电危险的隐患。想请教一下这种漏保N线有几种形式呢
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 17:29:14
19楼
云飘飘 发表于 2015-1-29 05:49 只要不是两相设备,就可以。说到380v的负载了,曾经想过这个问题想请教一下老师,普通的漏保,无论是2P还是1P+N的,一般都是接220v回路的,能不能用于380v或者127v的回路中作漏电保护呢?有相关的规程规定吗?只知道里面有条电路板
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 17:31:14
20楼
老灰兔子 发表于 2015-1-28 23:57 可以,但如果N极是不断开的话,会对维修人员带来触电危险的隐患。想请教老师这种空开的N线有几种结构
回复
wangminyanjing
2015年01月29日 17:33:23
21楼
盒饭弟 发表于 2015-1-29 13:19 选施耐德DPN系列的是1p+n带漏电,N可以断开,而且宽度最小可以做到一位也就是18mm所以我想选择这种漏保,既能满足要求,同时体积小
回复