开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
2楼
不懂 个人感觉满足安全要求和负荷要求应该没的问题
回复
3楼
可以,但如果N极是不断开的话,会对维修人员带来触电危险的隐患。
回复
4楼
只要不是两相设备,就可以。
回复
5楼
1P+N N断不断呢?
回复
6楼
就是!N断不断
回复
7楼
2p安全系数高
回复
8楼
谢谢各位热心的回复,很有价值的参考,我会选择线断开的产品
回复
9楼
1P+N的开关是N级不具备保护,但是如果断开空开的话N线也会断开的吧?
如果是这样,那么1P+N完全符合检修要求啊。
回复
10楼
1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数
回复
11楼
1p+n N是从动 不主动跳
还是2p的保险
回复