可以用1P+N的漏电空开替代2P漏电空开吗
wangminyanjing
2015年01月28日 23:17:19
只看楼主

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢

开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
免费打赏
wangminyanjing
2015年01月30日 06:30:54
42楼
老灰兔子 发表于 2015-1-29 22:00 普通的2P漏保不能用在单相380V的负载线路中(除非你定制或者能找到380V的产品)。通常都用3P(或者4P)的 …完美的答案!!!非常感谢
回复
wangminyanjing
2015年01月30日 06:32:27
43楼
beida_energy 发表于 2015-1-29 19:58 插座回路是硬性规定,其他负荷,没有明确的规定。总开关是否装漏电断路器,这样看负荷性质和供电可靠性 …多谢您的回复
回复
cz_zz831124
2015年01月31日 15:40:34
44楼
施耐德的1P+N是1P开关+N线,控制火线并带保护;DPN是断火断零,控制火线并带保护,零线不带保护。2P漏电是火,零都都保护,都断;
回复
mr_chen188
2015年01月31日 15:58:59
45楼
典型好问题 ............
回复
n2460402
2015年01月31日 20:17:27
46楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数1p+n和3p+n的n都是不断开的,里面直接用导线连接的
回复
co1422771080660
2015年02月01日 14:23:32
47楼
n不断开 做不到与外部隔离
回复
cuijianlei2007
2015年02月01日 17:35:32
48楼
这个应该可以的,不过2P的更安全
回复
wtdz
2017年07月21日 13:14:24
49楼
家用配电中用1P+N代替2P开关是偷工减料。单相回路1P开关只能断开一根电线,回路的另一根仍与电源相连,其他回路的剩余电荷就积聚在与电网没有切断的那一根导线上,容易造成触电事故
回复
电气交流
2017年07月21日 14:36:13
50楼
施耐德1P+N微断 是断开中线的 只是中线没有保护而已!
回复