开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
开始选择施耐德2P漏电空开,因为数量很多,规模庞大,想用1P+N的漏电空开替代,适用场合是餐饮店,请教各位老师能不能替代呢
42楼
老灰兔子 发表于 2015-1-29 22:00 普通的2P漏保不能用在单相380V的负载线路中(除非你定制或者能找到380V的产品)。通常都用3P(或者4P)的 …完美的答案!!!非常感谢
回复
43楼
beida_energy 发表于 2015-1-29 19:58 插座回路是硬性规定,其他负荷,没有明确的规定。总开关是否装漏电断路器,这样看负荷性质和供电可靠性 …多谢您的回复
回复
44楼
施耐德的1P+N是1P开关+N线,控制火线并带保护;DPN是断火断零,控制火线并带保护,零线不带保护。2P漏电是火,零都都保护,都断;
回复
45楼
典型好问题 ............
回复
46楼
chengzhexin 发表于 2015-1-29 10:15 1P+N 我记得N也断开的 是相线上的机构联动零线的机构 所以零线上可以省一个机构 省了一个模数1p+n和3p+n的n都是不断开的,里面直接用导线连接的
回复
47楼
n不断开 做不到与外部隔离
回复
48楼
这个应该可以的,不过2P的更安全
回复
49楼
家用配电中用1P+N代替2P开关是偷工减料。单相回路1P开关只能断开一根电线,回路的另一根仍与电源相连,其他回路的剩余电荷就积聚在与电网没有切断的那一根导线上,容易造成触电事故
回复
50楼
施耐德1P+N微断 是断开中线的 只是中线没有保护而已!
回复