某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分 段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列 时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时 失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流 为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV
某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分
段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列
时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时
失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流
为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV
及10kV断路器跳闸电流均为5A ,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:
假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充运行),与之相对应的持续放电时间的
放电容量为40Ah ,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。
为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,
请计算事故放电初期冲击系统Kcho值,其结果最接近下列哪项数值?
(A) 1.1 (B) 1.83 (C) 9.53 (D) 10.63
此题最关键的是事故初期的负荷如何统计