15.1.28关于直流事故初期冲击负荷
张老师
张老师 Lv.4
2015年01月28日 13:19:35
只看楼主

某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分 段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列 时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时 失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流 为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV

某无人值守的35/10kV变电所,35kV侧采用线路变压器组接线,10kV侧采用单母线分
段接线,设母联断路器;两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列
时,该路35kV断路器及10kV进线断路器跳闸,10kV母联断路器自动投入(不考虑两路电源同时
失电)。变电所采用蓄电池直接操作电源,电压等级为220V,直流负荷中,信号装置计算负荷电流
为5A ,控制保护装置计算负荷电流为5A ,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A ,35kV
及10kV断路器跳闸电流均为5A ,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:

假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充运行),与之相对应的持续放电时间的
放电容量为40Ah ,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池。
为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,
请计算事故放电初期冲击系统Kcho值,其结果最接近下列哪项数值?
(A) 1.1 (B) 1.83 (C) 9.53 (D) 10.63

此题最关键的是事故初期的负荷如何统计


免费打赏
冒牌电老虎
2015年01月28日 15:33:06
2楼
老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电的,对配电系统根本就不懂
回复
张老师
2015年01月30日 02:08:21
3楼
电器之父 发表于 2015-1-28 15:33 老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 …表5.2.4下面,注里明确表明要合闸电流与其它负荷叠加啊
回复
冒牌电老虎
2015年01月30日 09:54:02
4楼
本帖最后由 电器之父 于 2015-1-30 09:56 编辑 张老师 发表于 2015-1-30 02:08 表5.2.4下面,注里明确表明要合闸电流与其它负荷叠加啊自投后不会使蓄电池的放电,因为还与另一路电源,所以不能统计到放电初期里
回复
super_jie1
2015年01月30日 09:58:08
5楼
直流的算是一大考点 也是难点 坑很多啊
回复
wisedomy
2015年01月30日 10:13:42
6楼
同意电器之父的观点
电器之父 发表于 2015-1-28 15:33
老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 ...
1.4*(5+5+5+5)/15=1.87
回复
wisedomy
2015年01月30日 10:14:23
7楼
同意电器之父的观点
电器之父 发表于 2015-1-28 15:33
老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 ...
1.4*(5+5+5+5)/15=1.87
回复
wisedomy
2015年01月30日 10:15:02
8楼
电器之父 发表于 2015-1-28 15:33 老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 …同意电器之父的观点电器之父 发表于 2015-1-28 15:33 老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 …1.4*(5+5+5+5)/15=1.87
回复
wisedomy
2015年01月30日 10:15:24
9楼
电器之父 发表于 2015-1-28 15:33 老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 …同意电器之父的观点1.4X5+5+5+5)/15=1.87
回复
wisedomy
2015年01月30日 10:16:18
10楼
电器之父 发表于 2015-1-28 15:33 老生常谈,选B无疑问,3台断路器分闸和2个经常负荷。选C和D把合闸电流也统计进去的同学,只能说根本不是搞电 …同意电器之父的观点1.4X5+5+5+5)/15=1.87
回复
张老师
2015年01月30日 23:09:40
11楼
电器之父 发表于 2015-1-30 09:54 自投后不会使蓄电池的放电,因为还与另一路电源,所以不能统计到放电初期里自投不需要合闸吗?自投的电源的蓄电池供电的。你看下表5.2.4的注4 如何理解
回复

相关推荐

APP内打开