室外消防给水管用球墨铸铁管需要做防腐吗
yanzifeixiang
2015年01月28日 11:52:17
只看楼主

求教一下:球墨铸铁管出厂时本身已经做了防腐,为什么我们项目室外消防给水管采用球墨铸铁管时,设计中还要求要做防腐,防腐要求为石油沥青漆防腐:一道底漆+连续缠绕两层玻璃纤维布+一道底漆+两道面漆,干膜厚度约450um。请问这样做的依据是什么?有没有必要这样做?

求教一下:球墨铸铁管出厂时本身已经做了防腐,为什么我们项目室外消防给水管采用球墨铸铁管时,设计中还要求要做防腐,防腐要求为石油沥青漆防腐:一道底漆+连续缠绕两层玻璃纤维布+一道底漆+两道面漆,干膜厚度约450um。请问这样做的依据是什么?有没有必要这样做?
免费打赏
版专攻
2015年01月28日 12:19:31
2楼
消规8.2.13:埋地钢管和铸铁管应根据土壤、地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施
回复
wangsong602
2015年07月07日 10:32:48
3楼
如果采用球墨铸铁管,外防腐措施确实是不需要的!
回复
renlei小燕
2016年07月08日 15:32:20
4楼
出厂前应该已经做好防腐了
回复
东非
2016年07月08日 17:47:43
5楼
学习了。。。
回复
lichangan1000
2016年07月11日 09:27:26
6楼
冷底子油一道,两道石油沥青漆。
回复
安穆明weibo
2016年07月11日 11:51:22
7楼
版专攻 发表于 2015-1-28 12:19 消规8.2.13:埋地钢管和铸铁管应根据土壤、地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施那污水管的埋地管也没做防腐啊。。。
回复
安穆明weibo
2016年07月11日 11:51:43
8楼
版专攻 发表于 2015-1-28 12:19 消规8.2.13:埋地钢管和铸铁管应根据土壤、地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施污水采用球墨铸铁管的时候没有采用防腐
回复
isaiahwu
2017年08月04日 09:09:36
9楼
一般设计说明中的防腐,是在采购的管材没有防腐的前提下要求的,如果采购了防腐管材,那就不需要再做一道防腐了,当然,针对安装有破损的地方,可以根据设计要求进行防腐修补。
回复