梁腹板厚度18,工字钢柱翼缘厚度20,sts梁与柱强轴方向固结第二种节点形式,焊缝尺寸竟然34,规范不允许这么大的焊缝,改成其他节点形式,节点计算也不能通过,难道只能改梁高或是腹板厚度吗?这样不合理啊!用钢量岂不增大很多吗?请各位帮帮忙,提示一下有没有其他办法解决。非常感谢
梁腹板厚度18,工字钢柱翼缘厚度20,sts梁与柱强轴方向固结第二种节点形式,焊缝尺寸竟然34,规范不允许这么大的焊缝,改成其他节点形式,节点计算也不能通过,难道只能改梁高或是腹板厚度吗?这样不合理啊!用钢量岂不增大很多吗?请各位帮帮忙,提示一下有没有其他办法解决。非常感谢
相关推荐