梁腹板厚度18,工字钢柱翼缘厚度20,sts梁与柱强轴方向固结第二种节点形式,焊缝尺寸竟然34,规范不允许这么大的焊缝,改成其他节点形式,节点计算也不能通过,难道只能改梁高或是腹板厚度吗?这样不合理啊!用钢量岂不增大很多吗?请各位帮帮忙,提示一下有没有其他办法解决。非常感谢
梁腹板厚度18,工字钢柱翼缘厚度20,sts梁与柱强轴方向固结第二种节点形式,焊缝尺寸竟然34,
规范
不允许这么大的焊缝,改成其他节点形式,节点
计算
也不能通过,难道只能改梁高或是腹板厚度吗?这样不合理啊!用钢量岂不增大很多吗?请各位帮帮忙,提示一下有没有其他办法解决。非常感谢
2楼
节点哪算不过?柱翼缘20厚,梁腹板18厚,感觉截面不太合理。
回复
3楼
zyhjiao 发表于 2015-1-28 09:44 节点哪算不过?柱翼缘20厚,梁腹板18厚,感觉截面不太合理。楼面荷载较大,所以梁截面大一点,梁采用短梁拼接,短梁翼缘和腹板与柱是都是焊接的,梁腹板与柱连接是工厂加工,就是这个焊缝过大
回复
4楼
zyhjiao 发表于 2015-1-28 09:44 节点哪算不过?柱翼缘20厚,梁腹板18厚,感觉截面不太合理。楼面荷载较大,所以梁截面就比较大,梁采用短梁拼接的连接类型,梁翼缘和腹板与柱都是焊接,梁腹板与柱焊接应该是工厂加工,就是这个焊缝过大,不合理
回复
5楼
梁的腹板18厚?
回复
6楼
lgzlhr 发表于 2015-1-28 10:48 梁的腹板18厚?过厚了?楼面荷载有点大
回复
7楼
zyhjiao 发表于 2015-1-28 09:44 节点哪算不过?柱翼缘20厚,梁腹板18厚,感觉截面不太合理。短梁拼接,梁腹板与柱焊缝算不过
回复
8楼
zyhjiao 发表于 2015-1-28 09:44 节点哪算不过?柱翼缘20厚,梁腹板18厚,感觉截面不太合理。首层有吊车,梁不能太高,二层楼面荷载7KN/M2,柱间距9*7.5,9米跨有吊车,间隔一跨设一台,共有4台,梁应力比0.89,这样不合理吗?
回复
9楼
天车是5吨的,牛腿高5.6米,
回复
10楼
zyhjiao 发表于 2015-1-28 09:44 节点哪算不过?柱翼缘20厚,梁腹板18厚,感觉截面不太合理。请问这种钢结构多层厂房(首层框架,二层门式刚架)的设计原则是什么?能给点提示吗?求求您帮帮忙吧!
回复
11楼
幸福305686500 发表于 2015-1-28 11:33 请问这种钢结构多层厂房(首层框架,二层门式刚架)的设计原则是什么?能给点提示吗?求求您帮帮忙吧!设计原则就是满足规范!做过12m跨,面荷载1.5t的梁,腹板也没用到18,梁高有限制可以加厚翼缘,加厚腹板没什么意义。角焊缝按等强算会很大,可以用坡口焊。
回复