疑问 土木吧 为什么角焊缝的强度设计值低于对接焊缝? 因为对接焊缝受力后的实际应力分布与所连接的板材基本相同,会发生受拉、受压、剪切破坏,而角焊缝的实际应力分布和破坏模式更复杂。为了简化计算,假设角焊缝无论受拉、受压、受剪都发生剪切破坏,对角焊缝强度设计值进行了折减。
疑问
土木吧
为什么角焊缝的强度设计值低于对接焊缝?
因为对接焊缝受力后的实际应力分布与所连接的板材基本相同,会发生受拉、受压、剪切破坏,而角焊缝的实际应力分布和破坏模式更复杂。为了简化计算,假设角焊缝无论受拉、受压、受剪都发生剪切破坏,对角焊缝强度设计值进行了折减。
我国规范计算假设 对接焊缝的应力分布: 试验检测表明,熔透的对接焊缝受力时,其实际应力分布与相同受力状态的钢材间差异很小。沿工形截面高度方向的对接焊缝应力分布与钢材相同,呈两端小、中间大的不均匀分布,计算得出的应力是真实的。因此在计算一、二级全熔透对接焊缝时,所采用焊缝的截面形状,抗拉、抗压、抗剪强度设计值和应力分布状态与母材相同。只是考虑到焊接质量的不利影响,对三级对接焊缝的抗拉强度设计值进行了折减。
Q235和Q345钢材、对接焊缝和角焊缝的强度设计值如下表所示:
钢材 |
对接焊缝 |
角焊缝 |
||||||
牌号 |
厚度 |
抗拉、压、弯 |
抗剪 |
抗压 |
抗拉 |
抗剪 |
抗拉、压、剪 |
|
一、二级 |
三级 |
|||||||
Q235 |
≤16 |
215 |
125 |
215 |
215 |
185 |
125 |
160 |
>16,≤40 |
205 |
120 |
205 |
205 |
175 |
120 |
||
>40,≤100 |
200 |
115 |
200 |
200 |
170 |
115 |
||
Q345 |
≤16 |
305 |
175 |
305 |
305 |
260 |
175 |
200 |
>16,≤40 |
295 |
170 |
295 |
295 |
250 |
170 |
||
>40,≤63 |
290 |
165 |
290 |
290 |
245 |
165 |
||
>63,≤80 |
280 |
160 |
280 |
280 |
240 |
160 |
||
>80,≤100 |
270 |
155 |
270 |
270 |
230 |
155 |