现浇楼板提前拆架子怎么办?
co1422368463026
2015年01月27日 22:25:36
来自于建筑施工
只看楼主

325自拌料,室内楼板浇:筑6天拆模,室温10度,3.3x4.4面积,现在怎么办?

325自拌料,室内楼板浇:筑6天拆模,室温10度,3.3x4.4面积,现在怎么办?
co1422368463026
2015年01月27日 22:29:18
2楼
会造成什么后果?正常要十天以上吧,被施工队误拆了.
回复
co1422368463026
2015年01月27日 22:31:59
3楼
哪位高人指点下,先谢了!
回复
htw2881281
2015年01月27日 23:07:32
4楼
再支上些,325早点,也没事
回复
神圣的弥漫
2015年01月27日 23:21:46
5楼
楼板开裂、、、
回复
威海冯
2015年01月28日 08:02:58
6楼
拆的有点早,赶紧弄顶杆继续顶一下,过几天再拆
回复
无间道
2015年01月28日 08:05:34
7楼
不要全部拆除。
回复
甲方施工员
2015年01月28日 08:49:02
8楼
在支上 作用也不大 该形变已经形变了 不要上荷载 适当养护下
回复
qianjianli
2015年01月28日 10:54:27
9楼
拆模试块呢 气温低肯定达不到拆模要求
回复
co1422368463026
2015年01月28日 13:55:22
10楼
目前看不出有裂缝啥的,如果变形了是不是很明显的能看到?
如果现在不变形,今后会不会有问题?
回复
co1422368463026
2015年01月28日 13:55:50
11楼
施工单位说用架子顶一下,我没有用。
回复