配电室内2路10kV双电源电缆敷设有何要求?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2015年01月26日 19:16:27
只看楼主

本帖最后由 zhaosin163 于 2015-1-27 08:39 编辑 2路10kV电源,进入配电室后,经同一路经接入高压柜,那么这个同一路经的部分,如何敷设?1. 同一电缆沟内如何敷设?2. 同一电缆桥架内如何敷设?3.若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需要间距多少呢?补充一下:这2路10kV电缆是双电源

本帖最后由 zhaosin163 于 2015-1-27 08:39 编辑

2路10kV电源,进入配电室后,经同一路经接入高压柜,那么这个同一路经的部分,如何敷设?
1. 同一电缆沟内如何敷设?
2. 同一电缆桥架内如何敷设?
3.若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需要间距多少呢?

补充一下:这2路10kV电缆是双电源

免费打赏
cmb178
2017年05月06日 16:38:52
12楼
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
回复