配电室内2路10kV双电源电缆敷设有何要求?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2015年01月26日 19:16:27
只看楼主

本帖最后由 zhaosin163 于 2015-1-27 08:39 编辑 2路10kV电源,进入配电室后,经同一路经接入高压柜,那么这个同一路经的部分,如何敷设?1. 同一电缆沟内如何敷设?2. 同一电缆桥架内如何敷设?3.若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需要间距多少呢?补充一下:这2路10kV电缆是双电源

本帖最后由 zhaosin163 于 2015-1-27 08:39 编辑

2路10kV电源,进入配电室后,经同一路经接入高压柜,那么这个同一路经的部分,如何敷设?
1. 同一电缆沟内如何敷设?
2. 同一电缆桥架内如何敷设?
3.若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需要间距多少呢?

补充一下:这2路10kV电缆是双电源

免费打赏
hanzhg54
2015年01月26日 20:39:04
2楼
电缆间距可以查手册,不过挨着也没有问题。
回复
co1422281176476
2015年01月26日 22:08:59
3楼
这个不清楚
回复
leafmelly
2015年01月27日 09:16:53
4楼
看所供负荷的分级,重要性。严格说一级负荷的两回线要有防火分隔,不过很难做到,很多也都直接并排敷设了。
回复
呆呆123
2015年01月27日 09:45:09
5楼
顶起顶起顶起
回复
zhongcongli
2015年01月27日 10:13:24
6楼
同一电缆沟,上下层分开敷设;同一桥架,设置隔板分开敷设;若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需要间距为15电缆直径。
回复
electricity
2015年01月27日 10:53:03
7楼
问题不错。规范中是没有这方面的说明吧。
回复
彼岸之花
2015年01月27日 11:16:44
8楼
顶起
回复
zhaosin163
2015年01月27日 14:55:16
9楼
zhongcongli 发表于 2015-1-27 10:13 同一电缆沟,上下层分开敷设;同一桥架,设置隔板分开敷设;若采用阻电缆,在同一路经水平并列敷设,那么需 …能说一下出自哪个规范的哪条说明吗
回复
merou0091
2015年01月27日 15:20:57
10楼
变配电室规范那里有说明的吧
回复
云飘飘
2015年01月27日 15:35:10
11楼
最好能够采用不同路径。
回复

相关推荐

APP内打开