还是老话题:一个变电站引出TN-S和TN-C-S,有图好讨论。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年01月26日 19:10:10
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-26 19:13 编辑 哪个帖子太长了,另开一贴配图,便于讨论。为什么同一个变电站不能引出两种系统?如果前面那个图上引出点不算PEN的话,这个图上的位置算不算PEN?

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-26 19:13 编辑

哪个帖子太长了,另开一贴配图,便于讨论。
为什么同一个变电站不能引出两种系统?
111.jpg
如果前面那个图上引出点不算PEN的话,这个图上的位置算不算PEN?
222.jpg

111.jpg


222.jpg

免费打赏
hanzhg54
2015年01月27日 16:52:42
12楼
sdymly 发表于 2015-1-27 14:52 请教兔子和mumuyao,您的这几张图变压器系统接地都是就地直接接地吧?还有种系统接地是引到配电柜处接地, …我的看法是,变压器直接接地还是到低压配电柜处接地并无区别,因为变压器和低压配电柜一般都是紧邻布置,即使是杆上变压器,距离也不是很远。只要能引出TN-S的,当然就能引出TN-C-S。
回复
sdymly
2015年01月27日 17:02:29
13楼
hanzhg54 发表于 2015-1-27 16:52 我的看法是,变压器直接接地还是到低压配电柜处接地并无区别,因为变压器和低压配电柜一般都是紧邻布置, …但对于双电源系统,很多论文都在阐述,如果不在低压配电柜处一点接地的话,是无法引出TN-C或TN-C-S系统的?我想单电源系统也应该是这样的,必须在低压配电柜处接地,才能引出TN-C或TN-C-S系统,肯定老师们指教!
回复
q123321aaa
2015年01月27日 17:38:28
14楼
hanzhg54 发表于 2015-1-26 19:40 实际上这种情况并不少见,一个大的建筑物内有变电站,建筑物采用TN-S方式供电,在大建筑物附近的小建筑物常 …哈哈,楼主具体使用那个系统,不知心里有没有目标?看上面楼主的发言,替楼主有些担心。建议安全第一
回复
hanzhg54
2015年01月27日 17:49:49
15楼
q123321aaa 发表于 2015-1-27 17:38 哈哈,楼主具体使用那个系统,不知心里有没有目标?看上面楼主的发言,替楼主有些担心。建议安全第一目标是根据具体需求来定的,我的需求就是从现有变电站引出四线到新的建筑物,加装接地后形成TN-S,整体看就是TN-C-S,这就是我的目标。
回复
hanzhg54
2015年01月27日 17:54:09
16楼
q123321aaa 发表于 2015-1-27 17:38 哈哈,楼主具体使用那个系统,不知心里有没有目标?看上面楼主的发言,替楼主有些担心。建议安全第一你看看我的图,有什么不妥的地方吗?
回复
hanzhg54
2015年01月27日 18:08:57
17楼
一个变压器覆盖的范围,用专业的说法叫做一个台区,这个台区里面,建筑物内用的都是TN-S,但从变电站引入四条线可以节省很多钱,所以才会产生TN-C-S,如果不允许四条线供电,就不存在TN-C-S了。
这个问题也可以转变成这样的问题:一个变电站为多个建筑物供电时,,除了变电站中性点接地外,各个建筑物的接地算不算多点接地?
回复
muyuyao
2015年01月27日 18:16:48
18楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-27 18:18 编辑 sdymly 发表于 2015-1-27 14:52 请教兔子和mumuyao,您的这几张图变压器系统接地都是就地直接接地吧?还有种系统接地是引到配电柜处接地, …不好意思,才看懂也在问我!!!不过,“请教”谈不上,彼此交流而已!!!我认为您说的两种接地型式都是电源内部的一点接地,丝毫不会影响同一电源点能同时可以以TN-C、TN-C、TT系统引出电源的结论!!!您说的“就地直接接地的情况下,只能引出TN-S和TT系统,无法引出TN-C系统”,我从未听说过!!!可能是“多电源、进线及母联断路器也错误使用4P、接地地点错误”情况下的某种结论!!!
回复
muyuyao
2015年01月27日 18:23:12
19楼
q123321aaa 发表于 2015-1-27 17:38 哈哈,楼主具体使用那个系统,不知心里有没有目标?看上面楼主的发言,替楼主有些担心。建议安全第一不明白为何担心???!!!类似设计和实施数以千万计、历时数十载、应用遍及全国,没听说过就直接导致了某安全事故啊!!!
回复
sdymly
2015年01月27日 18:52:37
20楼
muyuyao 发表于 2015-1-27 18:16 不好意思,才看懂也在问我!!!不过,“请教”谈不上,彼此交流而已!!!对于双电源系统,如果就地直接接地而不是在配电柜处一点接地的话,TN-C和TN-C-S系统一定无法实施。这个说法对吗?mumuyao
回复
老灰兔子
2015年01月27日 21:30:00
21楼


你的问题可以看下面《600问》中的这张图

回复