电缆过吊顶问题之一、二、三
yuzi40277738
2007年10月18日 12:01:53
来自于照明工程
只看楼主

时间:早上地点:上海地铁一号线 人民广场地下空间事件:电缆在吊顶内敷设关键词:(阶梯)桥架 钢线槽 镀锌钢管 SC主题:最近在做一个2000平米的大型餐饮 配电设计。 动力系统主要为厨房设备用电 大概为150KW。配电间至负荷中心(热厨房)大约50M 考虑用3根主电缆做主干线放射式供电 。 在 配电间至负荷中心 这段距离 考虑用桥架 走顶 。 今天上班 抬头一看地铁下面的配电设计 正是我想走的方案


时间:早上
地点:上海地铁一号线 人民广场地下空间
事件:电缆在吊顶内敷设
关键词:(阶梯)桥架 钢线槽 镀锌钢管 SC

主题:

最近在做一个2000平米的大型餐饮 配电设计。 动力系统主要为厨房设备用电
大概为150KW。

配电间至负荷中心(热厨房)大约50M 考虑用3根主电缆做主干线放射式供电 。

在 配电间至负荷中心 这段距离 考虑用桥架 走顶 。

今天上班 抬头一看地铁下面的配电设计 正是我想走的方案

上海地铁一号线 人民广场地下空间 采用阶梯式桥架 过主干线 而且填的满满

的,桥架貌似贴顶安装的,在看一些小电缆 或者控制线 采用 钢线槽 封闭走

线。 吓人啊 一驮一驮的小线

大概是具有阻燃级别才能这样一起绑


根据规范
DG08-93-2002:6.2.5电线电缆在吊顶内或者地板内敷设时,宜采用金属管、
金属线槽或者金属托盘 这是上海地方规范

《民规》9.10.2 电缆在室内宜采用明敷。电缆不应有黄麻或其他易延燃的外护层。
9.7.1 金属线槽布线一般适用于正常环境的室内场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。

具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。
9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。

建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。
9.11.4 电缆桥架(梯架、托盘)水平敷设时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。
9.11.8 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

得出的结论:

该段电缆采用阶梯式桥架 (考虑造价 布线安装方便 综合性价比高)

所用电缆为ZDRYJV-3(4*35-16) 截面积大约为2100 mm2

桥架为200*60 (考虑走照明线 预留等)12000 mm2

验算:2100*2.5=5250 大大满足 9.11.8 <40% 还过了一倍



我的问题:

以上设计不足地方,还有那些要考虑?错误的地方?

还有在选择 桥架时 个人感觉 钢线槽 更具有防火功能啊?

同行是怎么做的的?


1192680113231.JPG

wbmwbm
2007年10月20日 07:55:55
2楼
如果我做:首选bv线穿金属保护管,安全经济.(中间加一过线盒)
电缆沿室内墙敷设,打固定U型卡 ,三条电缆不多,也可用挂勾
回复
dl1027
2007年10月20日 15:13:46
3楼
看过北京那么多地铁站,都用的是NH桥架.
回复
yuzi40277738
2007年10月21日 19:06:12
4楼
BV导线不觉得经济 计算电流在230A左右
挂勾是个办法
没墙呢?
阶梯架 我觉得还可以
考虑是吊顶内 本工程是二次装修
回复

相关推荐

APP内打开