关于住宅设感烟探测器及厨房设可燃气体探测器问题
大徐
大徐 Lv.7
2015年01月24日 17:17:49
只看楼主

1、根据GB50116-2013 第7章7.1与7.2,物业集中监控管理是指建筑设备监控管理系统还是指设有消防主控室的住宅?如为前者普通住宅是否可按C类系统,可燃气体探测器接入家用火灾报警探测器。住宅火灾声警报器设置在住宅内部什么地方?目前市面上常用的家用火灾报警探测器是那些品牌。2、根据GB50116-2013 第7章厨房可燃气体探测器的设置情况,有以下疑问:1)根据7.3.2,如为天然气用户(甲烷探测器),一个厨房至少要设置2个探测器,一个在顶部7.3.2.3,一个在橱柜内部7.3.2.2。但有的设计院直接不设计由天然气公司配套安装,有的也仅是在顶部设计一个,打架是如何设计的呢?

1、根据GB50116-2013 第7章7.1与7.2,物业集中监控管理是指建筑设备监控管理系统还是指设有消防主控室的住宅?如为前者普通住宅是否可按C类系统,可燃气体探测器接入家用火灾报警探测器。住宅火灾声警报器设置在住宅内部什么地方?目前市面上常用的家用火灾报警探测器是那些品牌。
2、根据GB50116-2013 第7章厨房可燃气体探测器的设置情况,有以下疑问:
1)根据7.3.2,如为天然气用户(甲烷探测器),一个厨房至少要设置2个探测器,一个在顶部7.3.2.3,一个在橱柜内部7.3.2.2。但有的设计院直接不设计由天然气公司配套安装,有的也仅是在顶部设计一个,打架是如何设计的呢?
2)建设方为了降低造价,厨房中未设计天然气报警器(一般报警器由天然气公司配套安装,自成系统),是否会有交房风险。
3、根据7.3.1,住宅卧室、起居室设感烟火灾探测器,是否有意义且合理?
4、规范8.1.2条又规定可燃气体探测器如果要接入火警系统就得经过可燃气体报警控制器接入。这是否不针对厨房,是加油站等建筑要设系统?
5、不能按以前住宅图集直接接入对视对讲系统了....,大家都是按什么图集设计的呢?
恳请指导!


免费打赏
电气交流
2016年10月18日 11:00:33
22楼
天然气公司在橱柜内部根本没有装设 只是定时来检查
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年10月18日 11:07:08
23楼
路过,学习一下
回复
pjlxln
2017年02月06日 12:22:06
24楼
GB50116-2013的7.3.1条:住宅单元卧室、起居室至少设置一个感烟火灾探测器。这是指所有住宅吗?还是指超高层住宅?条文说明里也没有明确。这个增加造价不是一点点,还会经常有误报警,意义大吗?专家们是咋想的会做出这么一条规范?
回复
大同00
2017年02月06日 12:51:06
25楼
是否设看建规,如何设看火规。
回复
qiao2008zd
2017年02月06日 14:34:43
26楼
我也想知道,知道,知道
回复
酒后驾车
2017年03月31日 12:28:32
27楼
规范8.4.3条文解释,住宅的厨房除外。(原谅我来挖坟)
回复
菜鸟小王
2017年07月04日 16:59:08
28楼
云飘飘 发表于 2015-1-27 15:33 厨房需要设置可燃气体探测器。有规范要求说必须要做吗?谢谢
回复
qiao2008zd
2017年07月04日 19:56:08
29楼
看看了,了解一下
回复
紫之轩
2017年07月08日 10:09:38
30楼

我也想知道,给你顶起
回复

相关推荐

APP内打开