关于住宅设感烟探测器及厨房设可燃气体探测器问题
大徐
大徐 Lv.7
2015年01月24日 17:17:49
只看楼主

1、根据GB50116-2013 第7章7.1与7.2,物业集中监控管理是指建筑设备监控管理系统还是指设有消防主控室的住宅?如为前者普通住宅是否可按C类系统,可燃气体探测器接入家用火灾报警探测器。住宅火灾声警报器设置在住宅内部什么地方?目前市面上常用的家用火灾报警探测器是那些品牌。2、根据GB50116-2013 第7章厨房可燃气体探测器的设置情况,有以下疑问:1)根据7.3.2,如为天然气用户(甲烷探测器),一个厨房至少要设置2个探测器,一个在顶部7.3.2.3,一个在橱柜内部7.3.2.2。但有的设计院直接不设计由天然气公司配套安装,有的也仅是在顶部设计一个,打架是如何设计的呢?

1、根据GB50116-2013 第7章7.1与7.2,物业集中监控管理是指建筑设备监控管理系统还是指设有消防主控室的住宅?如为前者普通住宅是否可按C类系统,可燃气体探测器接入家用火灾报警探测器。住宅火灾声警报器设置在住宅内部什么地方?目前市面上常用的家用火灾报警探测器是那些品牌。
2、根据GB50116-2013 第7章厨房可燃气体探测器的设置情况,有以下疑问:
1)根据7.3.2,如为天然气用户(甲烷探测器),一个厨房至少要设置2个探测器,一个在顶部7.3.2.3,一个在橱柜内部7.3.2.2。但有的设计院直接不设计由天然气公司配套安装,有的也仅是在顶部设计一个,打架是如何设计的呢?
2)建设方为了降低造价,厨房中未设计天然气报警器(一般报警器由天然气公司配套安装,自成系统),是否会有交房风险。
3、根据7.3.1,住宅卧室、起居室设感烟火灾探测器,是否有意义且合理?
4、规范8.1.2条又规定可燃气体探测器如果要接入火警系统就得经过可燃气体报警控制器接入。这是否不针对厨房,是加油站等建筑要设系统?
5、不能按以前住宅图集直接接入对视对讲系统了....,大家都是按什么图集设计的呢?
恳请指导!


免费打赏
xuewulei123
2015年01月27日 15:57:28
12楼
路过,学习一下的
回复
eddyldz
2015年01月28日 22:25:10
13楼
路过,学习一下的
回复
大徐
2015年01月30日 17:29:29
14楼
规范要求厨房设置可燃气体探测器。
但是燃气公司一般强加一套报警设备,也收取业主费用,所以原来的设计就浪费了。
再者,如禁止燃气公司安装报警设备,按图纸设计有泄漏现象报警到小区控制室,小区一般也无法解决,如有延误产生财产损失,责权利就不明晰了。
回复
qq_1422629568534
2015年01月31日 10:37:38
15楼
学习了!!!!!
回复
qianbochenhong
2015年01月31日 14:52:20
16楼

我也想知道,给你顶起
回复
我是地瓜
2015年01月31日 22:58:44
17楼
14DX50-1 和 12DX603 两本图集可能对你有所帮助
回复
god_young001
2015年01月31日 23:23:02
18楼
进来学习学习~
回复
hujun98118
2015年08月14日 16:24:58
19楼
谢谢17楼的地瓜瓜
回复
知青少年
2016年04月21日 11:47:51
20楼
规范是ABCD类的接法规定,不是必须设置
回复
co1476758206940
2016年10月18日 10:55:49
21楼
知青少年 发表于 2016-4-21 11:47 规范是ABCD类的接法规定,不是必须设置住宅单元卧室、起居室设置感烟火灾探测器接至消防报警系统合理吗?住户一班朋友打牌吸烟、抽雪茄、用艾草时火警钟也会有误鸣,对物业及邻居都是滋扰,误鸣滋扰太多时有真火警时大家都当时误报了!到底如何界定什么住宅才要设置感烟火灾探测器?超高层??如超高层要的话,是否全幢超高层由首层至顶层住宅也要加设感烟火灾探测器?