广告投光灯配电控制设计讨论
andy7895
andy7895 Lv.2
2015年01月21日 16:29:35
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v ,400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4 芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。 打算做如下配电,各位大师看看是否合理? 180 个灯计算,每个灯400W ,总功率72Kw ,按A,B,C 三相平均分配负荷,每相负荷

本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑

现有广告墙照明要求,配置220v 400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4 芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。

打算做如下配电,各位大师看看是否合理?

180 个灯计算,每个灯400W ,总功率72Kw ,按A,B,C 三相平均分配负荷,每相负荷24kw 。每60 个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20 个灯分别接入A,B,C 三相中。即每组中每相有20 个灯。每组用一个3 相交流接触器控制,即交流接触器的ABC 每相接20 个灯,零线共用。

功率因数0.85,广告灯为全开状态,计算每相电流Ia=Ib=Ic=24kw/(220*0.85)=128A 选200A的塑壳断路器,主电源电缆 架空敷设,选交联聚乙烯绝缘电缆YJLV 3*95+1*50的



照明配电-Model.jpg

免费打赏
zzzone123456
2015年01月24日 21:04:26
12楼
zzzone123456 发表于 2015-1-24 21:02 采用TT 系统控制采用两个定时器,分三组控制灯具的开启
回复
sxyun99
2015年01月24日 23:04:14
13楼
照明回路选用TT系统比较经济。也考虑到了启动时启动过大的分别启动,95电缆足够如果距离太远还是需用选120.
回复
孤影残月
2015年01月26日 08:51:46
14楼
路过,学习下
回复