广告投光灯配电控制设计讨论
andy7895
andy7895 Lv.2
2015年01月21日 16:29:35
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑 现有广告墙照明要求,配置220v ,400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4 芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。 打算做如下配电,各位大师看看是否合理? 180 个灯计算,每个灯400W ,总功率72Kw ,按A,B,C 三相平均分配负荷,每相负荷

本帖最后由 andy7895 于 2015-1-21 16:49 编辑

现有广告墙照明要求,配置220v 400W 的飞利浦投光灯180 个,广告墙现场距离电源配电箱300m ,电源线采用4 芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。

打算做如下配电,各位大师看看是否合理?

180 个灯计算,每个灯400W ,总功率72Kw ,按A,B,C 三相平均分配负荷,每相负荷24kw 。每60 个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20 个灯分别接入A,B,C 三相中。即每组中每相有20 个灯。每组用一个3 相交流接触器控制,即交流接触器的ABC 每相接20 个灯,零线共用。

功率因数0.85,广告灯为全开状态,计算每相电流Ia=Ib=Ic=24kw/(220*0.85)=128A 选200A的塑壳断路器,主电源电缆 架空敷设,选交联聚乙烯绝缘电缆YJLV 3*95+1*50的



照明配电-Model.jpg

免费打赏
sasa401
2015年01月23日 13:23:59
2楼
本帖最后由 sasa401 于 2015-1-23 13:25 编辑

个人感觉设计合理,应该可以。只是95mm2电缆是不是有点小,考虑一下短路是的电流。
回复
catch33
2015年01月23日 14:59:29
3楼
我觉得主要考虑零线的电流大小,零线共用,电流大小是否在载流量之内。
回复
ww470154281
2015年01月23日 15:25:15
4楼
好像是可以,不过我在想为什么没有保护线,只有N线!
回复
jianzhudianqi
2015年01月24日 07:04:30
5楼
路过!!!!!
回复
qinabochenhong
2015年01月24日 14:24:59
6楼

路过!!!!!
回复
wzh_tju
2015年01月24日 19:54:14
7楼
学习了。。
回复
zzzone123456
2015年01月24日 21:01:20
8楼
应该考虑负荷力矩的问题

回复
zzzone123456
2015年01月24日 21:02:17
9楼
zzzone123456 发表于 2015-1-24 21:01 应该考虑负荷力矩的问题应该采用漏电开关
回复
zzzone123456
2015年01月24日 21:02:44
10楼
zzzone123456 发表于 2015-1-24 21:01 应该考虑负荷力矩的问题采用TT 系统
回复
zzzone123456
2015年01月24日 21:03:14
11楼
zzzone123456 发表于 2015-1-24 21:02 采用TT 系统建议采用铜芯电缆
回复