【地铁暖通】地铁车站通风防排烟设计资料
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年01月21日 16:11:09
来自于通风排烟
只看楼主

摘要:通过对相关规范中有关条文规定出发,结合笔者实际工作,详细分析地铁车站防排烟设计中的若干问题,包括防烟分区的划分、站台层排烟模式、防火阀的设置、设备管理用房区排烟形式等,并对规范中的一些条文提出建议。概述:地铁作为一种客运量大的快速交通方式,是人员高度密集的公众场所。相对地面建筑而言,地铁车站环境密闭、连通地面的疏散出口少,逃生路径长。发生火灾时的高温浓烟迅速蔓延,给人员疏散和灭火抢险带来困难,造成人员伤亡的主要原因是烟气中毒和窒息。由此可见,在地铁设计中科学地设置防排烟设施以及事故状态下合理地进行防排烟处置,对于减少人员伤亡和财产损失具有极为重要的意义。笔者结合各地地铁车站设计中的工作实践,对相关问题谈谈自己的理解,并提出建议。

11111.jpg

摘要:
通过对相关规范中有关条文规定出发,结合笔者实际工作,详细分析地铁车站防排烟设计中的若干问题,包括防烟分区的划分、站台层排烟模式、防火阀的设置、设备管理用房区排烟形式等,并对规范中的一些条文提出建议。

概述:
地铁作为一种客运量大的快速交通方式,是人员高度密集的公众场所。防烟分区的划分与排烟量的确定:
新修订的《建筑设计防火规范》[ 1 ] ( GB50016—2006) (以下简称《建规》)新增了“防烟与排烟”一章,对防排烟的相关问题做出了规定。91412 条规定“……每个防烟分区的建筑面积不宜超过500 m2……”; 91415条对排烟风机的排烟量做出了规定“担
负单个防烟分区排烟或净空高度大于610 m的不划防烟分区的房间时,应按每m2 面积不小于60 m3 /h计算(单台风机最小排烟量不应小于7 200 m3 /h) ;担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2 不小于120 m3 /h计算。”

详细资料分享如下:











11111.jpg

9dfc55b4fa53edc1d559.pdf
803 KB
立即下载
ff71981629b3a84ebdbc.pdf
152 KB
立即下载
cdfa696cab5d9d7d1335.pdf
278 KB
立即下载
5068bc86f67e007077af.pdf
92.2 KB
立即下载
2f74352891562cf0920a.pdf
224 KB
立即下载
7f2485ea78f86721e7cf.pdf
256 KB
立即下载
717a8b62e9261bd131db.pdf
46.5 KB
立即下载
972e9e367f176513e892.pdf
127 KB
立即下载
免费打赏
wangxueleiyy
2015年01月22日 12:08:05
2楼
谢谢楼主的资料
回复
neuqlihui
2015年01月22日 12:11:00
3楼

谢谢楼主的资料
回复
wangxueleiyy
2015年01月23日 09:23:16
4楼
资料已下载 谢谢楼主的资料
回复
zcd724
2015年01月23日 09:45:29
5楼
地铁防排烟设计
回复
wangyongzxc
2015年01月23日 10:01:10
6楼
谢谢楼主的资料
回复
扶晓小伏
2015年01月23日 10:08:53
7楼
学习了,感谢分享!
回复
co1421980929721
2015年01月23日 10:47:32
8楼

学习了,感谢分享!...
回复
chenyong8873
2015年01月23日 11:00:37
9楼
学习了,感谢分享!..
回复
靖哥哥
2015年01月23日 11:55:58
10楼
谢谢分享,楼主辛苦了。
回复
znpowerltd
2015年01月23日 14:27:30
12楼
谢谢楼主的分享,推荐一下新的防腐防锈油漆:锌特力冷喷锌,替代热镀锌的防腐新方式
回复

相关推荐

APP内打开