《消规》学习之——屋顶水箱间稳压设备相关问题
版专攻
版专攻 Lv.15
2015年01月21日 13:31:19
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-21 14:18 编辑 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。 (1)稳压泵启泵压力 P1(当稳压泵设置在屋顶时): ●稳压泵启泵压力 P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m); h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-21 14:18 编辑

稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
1 )稳压泵启泵压力 P1 (当稳压泵设置在屋顶时):
●稳压泵启泵压力 P1 MPa )> (15-h1+h2) × 0.01
h1 ——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差( m );
h2 ——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差( m );
●稳压泵停泵压力 P2 MPa )= P1 MPa )+( 0.05~0.07 MPa
(综合考虑稳压泵启泵次数的经验值)
150L 调节容积复核稳压泵启泵次数不大于 15 /h
(以上内容来源于江苏消规问题解答,谢谢原作者)

在看某个群讨论的时候突然对 h2 的出现比较奇怪,上午画了两个示意图,吃饭的时候突然想到个问题,发现两个图可能都不对,现在发出来,就几个问题供大家共同讨论:
1. 屋顶稳压设备的吸水管是从水箱直接抽水还是可以从消防水箱出水管上抽水?
2. 屋顶消防水箱出水管上设置的流量开关是装在稳压泵出水管前还是后?
3. 两图中止回阀 2 是否需要设置?
4. h2 在图一中是否应该减掉 ? 为什么?
5. 屋顶稳压设备自喷和消火栓是否可以合用?
Ps :敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除 10 土木币,认真回复,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! 01.jpg 02.jpg




02.jpg


01.jpg

免费打赏
mantianfeisha123
2015年12月03日 12:53:00
26楼
看大家的讨论真是受益匪浅,设计做了这么多年感觉还是只知其一不知其二,只知怎么做,不懂为什么
回复
co1448068656327
2015年12月16日 12:13:59
27楼
谢谢楼主分享。
回复
lichangan1000
2015年12月16日 16:04:51
28楼
搞工程设计,不是数学论文。原增压稳压设备最低压力16m,几乎不考虑水箱水深和最不利消火栓高差,作为富余忽略不计。现在满足消火栓15m,连消防容积都不要,直接是调节容积的启泵压力。太精确,有没看到产品。
回复
lichangan1000
2015年12月16日 16:18:49
29楼
在新增压稳压设备没出现之前,仍然可以使用原标准图。无非就是最不利消火栓大于15m,分区时影响受影响大一点。等新标准图出来,压力下降,分区时也许70m也不需要分区。现标准图40左右(启泵压力)+60(建筑高度)就要分区。
回复
lichangan1000
2015年12月16日 16:24:34
30楼
目前大家设计按15S909无配套增压稳压设备,还是按原有标准图设计?
审图公司为显示自己技术高差,不让使用原标准。
大家知道有设备才有设计。没设备如何实现呢。自己造一个?
回复
staryuanyue1902
2016年08月10日 22:50:13
31楼
现在为止有设备了吗?还是还按照98S205取值啊?
回复
jekiesun
2017年07月12日 16:50:08
32楼
新《消规》图示上P1>15-H1,楼主的图中怎么会是P1>15+呢?