新规范-消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
太阳当空照
2015年01月21日 09:47:29
只看楼主

(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵 5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?

(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。


对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?
免费打赏
lhl120374126
2016年04月28日 09:50:22
22楼
就是单泵单电机
回复
zhujianhui55
2016年05月25日 12:54:37
23楼
污水男小罗 发表于 2015-1-22 23:29 还是专攻厉害!!抓住一只,币真多
回复
wangmeihu777
2016年06月14日 10:00:54
24楼
厉害!!!!