(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵 5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?
(一) 5.1.1 中提到水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵
5.1.2 中提到一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。
对于这两条规范,很是迷惑 请问这两条规范的意思是 主泵和备用泵 分别为 电动泵 和柴油泵么?还是说同一台泵需要电动驱动的同时还要有柴油机驱动?
2楼
还又就是不明白什么是双电动机 柴油机双动力驱动水泵
回复
3楼
还有就是5.1.2中的一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成是什么意思 本人愚笨希望大家帮忙
回复
4楼
太阳当空照 发表于 2015-1-21 10:16 还有就是5.1.2中的一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成是什么意思 本人愚笨希望大家帮忙 …不能采用双动力指的是单台泵,5.1.2中指的是一个泵组,可以一用一备
回复
5楼
一泵一机,是这个意思。
回复
6楼
学习了,多谢楼主分享!
回复
7楼
我也不明白,是说以后需要一台电驱动,一台柴油机驱动吗
回复
8楼
版专攻 发表于 2015-1-21 11:28 不能采用双动力指的是单台泵,5.1.2中指的是一个泵组,可以一用一备还是专攻厉害!!
回复
9楼
学习了,多谢楼主分享!
回复
10楼
学习了,多谢各位的回复!
回复
11楼
学习了,多谢楼主分享!
回复