线路压降疑问重重,寻求提供电压的方法
lby6359293
lby6359293 Lv.4
2015年01月20日 22:16:51
只看楼主

各位大虾好,小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。

各位大虾好,小弟有关电力线路压降问题请教,内容如下,A点表示2500KVA箱变配电室,低压开关测的电压为:410V,在距离A点约400m的B点分电箱测得电压为:362V,电流约:1100A,从A点到B点的电力电缆选用3*300+1电缆双拼,可是理论计算线路压降为:U=400*0.0175/(300*2)*1100=12.8V,为何实际测量两端的电压降却是:410-362=48V,理论和实际相差为何过大,是不是还有哪些其他因素我给忽略了,我又想了一通。。。
1)A点与B点间的供电线路电缆有破损的可能
2)A点与B点的供电线路有多余盘旋的可能
请教大虾是不是我对压降的思考方式理解有所偏差?或者是我还有哪些因素没有考虑的,现在我最想知道的我该怎么做才能提供的B点的电压,电压补偿柜的方式就不要提了。。。因为我测量B点分电箱旁已将并联225KVAR的电容补偿柜了。。。