22楼
陈氏屾人 发表于 2015-1-22 11:46 下面的开关图例虽然是画的带隔离功能 没有标示显示是否断开 天知道出问题那天它到底断开没有。有的隔离式断路器有间接的触点指示器,与操作手柄联动,以指示是否触头真的断开。
回复
23楼
q123321aaa 发表于 2015-1-22 13:21 右面那个带隔离功能的图例在那个规范图集能找到?指点一下断路器带隔离功能是指满足规范隔离要求的一种特性(详见GB50054-2011 3.1.5,3.1.6,更具体的内容见断路器的相关制造规范).当有这一功能的断路器,可作隔离电器使用。
回复
24楼
首先是图例
然后是王老的《低压电气装置的设计安装和检验》
这本书里提到过
不是一定要明显断开点才是隔离电器的唯一标准,有分合标记也是可以的,当然前提是在断开位置上能符合隔离功能要求,简单说就是施加规定的冲击实验电压,电气间隙漏电流小于规定值
王老这点和GB14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》的要求是一致的
从楼主的图例上看第二个微断具备隔离功能,但我记得在哪儿看到过微断都不具备隔离功能,主要就是这个电气间隙实在太小,不过实在是没找到这句话的出处。。。。。。。。也可能是我幻听幻视了。。。。
回复
25楼
回复
26楼
lesonlee 发表于 2015-1-22 17:16 個人觀念~僅供參考~符號見圖集09DX001 page-17谢谢您提供的链接资料!!!
回复
27楼
看看网友的帖子中的图。
回复
28楼
这也是网友引用的资料。
回复
29楼
如果不考虑安全的问题,所有带静/动触点的开关电器都可以用作隔离开关,不管是否标示有隔离功能符号,特别是所有的断路器、甚至琴键开关、接触器、继电器等。隔离开关无非就是分隔线路,哪种带静/动触点的开关电器不能分隔线路呢?
但是,你那些看不到分开点的所谓“带隔离功能”的开关电器真的能够安全的分隔线路吗?特别是微型断路器。
像楼上的那位先生,不知道懂不懂得真正“具有隔离功能的开关和断路器”是指哪些?也不知道见没见过真正的“具有隔离功能的开关和断路器”呢?
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-23 00:47 编辑 老灰兔子 发表于 2015-1-22 22:42 如果不考虑安全的问题,所有带静/动触点的开关电器都可以用作隔离开关,不管是否标示有隔离功能符号,特别是 …那些看不到分开点的所谓“带隔离功能”的开关电器真的能够安全的分隔线路吗?特别是微型断路器。———我也一直质疑这一点!!!谁又敢给出非常确定的回答呢???!!!
回复
31楼
有隔离功能的开关,其隔离处应可见(符合电气安规要求),有隔离的距离要求。
一楼断路器没有一只有“明显断开点”,断路器有分断功能,但分断功能不能作为隔离用!如果只拉开这种断路器,且在下面(离开这只拉开的开关3米以上)工作,是不安全的,万一有人误合这开关,工作的人马上出现危险!(工作的电工在这种没有隔离功能的断路器下工作,只能拆下断路器下接线——不麻烦)
给大家看看什么是隔离开关:
回复