12楼
老灰兔子 发表于 2015-1-21 21:18 呵呵!如果要用作隔离开关,我是绝对不会使用你们所认为的那些“带隔离功能的”开关,特别是微断!!! …静待下文。
回复
13楼
fitman 发表于 2015-1-21 11:56 呵呵。一定要可见的明显断开点的说法现时在低压系统已不适用了。按现行低压规范,对隔离的定义已由一定见 …真是这样的,不过也有很多微断没有隔离功能的
回复
14楼
muyuyao 发表于 2015-1-21 15:38 特别是微断,现时的产品基本都带隔离功能的。——-何以见得???!!!带隔离的微断比较少的
回复
15楼
红苹果 发表于 2015-1-21 15:49 上面木有,下面有,但没有可以看到断开的地方。。只能用来分级而不能达到检修的目的请红苹果版主讲透一些!!!有什么标志,没有什么标志!!!
回复
16楼
老灰兔子 发表于 2015-1-21 21:18 呵呵!如果要用作隔离开关,我是绝对不会使用你们所认为的那些“带隔离功能的”开关,特别是微断!!! …我支持!!!
回复
17楼
没想到有这么多不同意见。由于最近刚好为这个问题查了一些资料,我才得出微断基本带隔离工能。由于有不少网友不认同,我简单重阅了一些样本.由于样本关系,我只看了常用几大厂家的,结果如下:
施耐德的C65、DPN系列,常熟CH系列,正泰NB1,DZ47系列都明确带离隔功能,ABB的SH系列没明确说明,但使用了带隔离功能的标志。
虽要说明一下,断路器带隔离功能是指满足规范隔离要求的一种特性(详见GB50054-2011 3.1.5,3.1.6,更具体的内容见断路器的相关制造规范).当有这一功能的断路器,可作隔离电器使用。
上述对隔离电器的规定只适用于低压产品,高压产品中可见断点还是隔离的硬指标之一。
回复
18楼
通通 发表于 2015-1-22 08:53 带隔离的微断比较少的前者说“特别是微断,现时的产品基本都带隔离功能的”!!!你们的说法正相反!!!在元器件上以什么作为具有隔离功能的标志???!!!其需要满足什么具体条件???!!!凭什么说某断路器就具有隔离功能了???!!!总得有个明确、直观的判断标准吧???!!!
回复
19楼
上个图看看!
回复
20楼
下面的开关图例虽然是画的带隔离功能 没有标示显示是否断开 天知道出问题那天它到底断开没有。
回复
21楼
beida_energy 发表于 2015-1-22 11:24 上个图看看!右面那个带隔离功能的图例在那个规范图集能找到?指点一下
回复