此开关是否具有隔离功能
xilinluoye
xilinluoye Lv.4
2015年01月20日 20:27:24
只看楼主

带有隔离开关符号的那个是具有隔离功能的吗?

带有隔离开关符号的那个是具有隔离功能的吗?

IMG_20150111_191100.jpg


IMG_20150112_102746.jpg

免费打赏
beida_energy
2015年01月20日 21:03:52
2楼
第二个开关有隔离功能!其触点属于隔离式断路器。
回复
xilinluoye
2015年01月20日 21:04:58
3楼
beida_energy 发表于 2015-1-20 21:03 第二个开关有隔离功能!其触点属于隔离式断路器。懂了,谢谢快速回复!!
回复
xilinluoye
2015年01月20日 21:05:20
4楼
beida_energy 发表于 2015-1-20 21:03 第二个开关有隔离功能!其触点属于隔离式断路器。懂了,谢谢快速回复!!
回复
老灰兔子
2015年01月20日 21:47:11
5楼
你的这个开关不能作为隔离开关使用,因为不能达到“可见到明显断开点”这一强制要求。

同时也希望那些一知半解的先生们不要在没有弄懂什么叫隔离开关时就信口开河误导新入行的孩子们!
回复
fitman
2015年01月21日 11:56:27
6楼
呵呵。一定要可见的明显断开点的说法现时在低压系统已不适用了。
按现行低压规范,对隔离的定义已由一定见到断开口而改为“或明显标志闭合和断开状态",因此很多断路器都标注有隔离功能(当然还要满足一些其他如耐压等要求)。特别是微断,现时的产品基本都带隔离功能的。
回复
muyuyao
2015年01月21日 15:38:45
7楼
特别是微断,现时的产品基本都带隔离功能的。

-------何以见得???!!!

就先拿图示照片谈谈如何???!!!
回复
红苹果
2015年01月21日 15:49:08
8楼
上面木有,下面有,但没有可以看到断开的地方。。只能用来分级而不能达到检修的目的
回复
q123321aaa
2015年01月21日 17:15:37
9楼
带隔离功能,和隔离开关是两个概念。隔离开关的内容比隔离功能的内容大的多
回复
beida_energy
2015年01月21日 19:48:41
10楼
是那个信口开河呢?
答案是肯定的!
回复
老灰兔子
2015年01月21日 21:18:09
11楼
呵呵!

如果要用作隔离开关,我是绝对不会使用你们所认为的那些“带隔离功能的”开关,特别是微断!!!!
回复

相关推荐

APP内打开