《砼规》对短柱要高求比《高规》《抗规》都严,不知道又有多少人违反强条了,还不知道。1、先看《抗规》6.3.7条,只是对剪跨比小于2的框架柱箍筋间距不应大于100mm。同时满足体积配箍率不小于1.2%,9度一级时不小于1.5%2、再看《高规》6.3.4条,也是对剪跨比小于2的框架柱箍筋间距不应大于100mm。所以我们在施工图绘制过程中大多数都是对于短柱都是按上述要求进行设计的。3、

《砼规》对短柱要高求比《高规》《抗规》都严,不知道又有多少人违反强条了,还不知道。
1、先看《抗规》6.3.7条,只是对剪跨比小于2的框架柱箍筋间距不应大于100mm。
同时满足体积配箍率不小于1.2%,9度一级时不小于1.5%

抗规6.3.7条.png

2、再看《高规》6.3.4条,也是对剪跨比小于2的框架柱箍筋间距不应大于100mm。
高规.png
所以我们在施工图绘制过程中大多数都是对于短柱都是按上述要求进行设计的。


3、 当你看到砼规11.4.12条时,对于剪跨比不小于2的框架柱,不但要满足箍筋间距不
小于100mm,同时箍筋间距还要满足一级抗震框架柱的要求。即纵向钢筋直径的6倍。

砼规11.4.12.png
比如说我们柱纵筋用到16或14时,他们的6倍直径才96或84,是不满足强条要求的。
从规范的发行时间来看,《砼规》是最新实施的规范,应该以《砼规》为准,所以
通常做法对短柱箍筋间距100mm,极有可能不满足强条要求。


高规.png


抗规6.3.7条.png


砼规11.4.12.png

tongkuai456
2015年01月20日 11:03:21
2楼
违反的人估计海了去了,不过我觉得16的钢筋的话,在实际操作中96和100没区别,当然,还是要遵守规范
回复
呉俣
2015年01月20日 11:14:21
3楼
谢谢楼主提醒啊 违反了N次了啊 而且内蒙古新出文件 违反强条要付行政责任~~~~~~

sallynash

穿成这样出来说话 合适吗

回复
结构生活
2015年01月20日 15:03:26
4楼
说实话这一条我们院早就注意到了:lol
回复
鲁烟半岛epc
2015年01月20日 16:18:06
5楼
一直以为短柱100的飘过……
小寒说的对,砼规确实相对严格了,不过图审没提这个,可能就是考虑的,我们短柱加密,无非就是怕地震作用时柱子剪切破坏掉,那既然是怕地震,去看抗震规范喽,哈哈,有点狡辩了……
审图的还没提过这个,不知道是他们也没发现,还是原来短柱的纵筋都大于16.
回复
shixingshangjiang
2015年01月20日 21:02:43
6楼
柱子用到14 连配筋面积都不够 你想多了
回复
ps66778812
2015年01月20日 22:01:20
7楼
真的有好多人都没有遵守:L
回复
无间道
2015年01月21日 08:36:26
8楼
可以作为借鉴。
回复
tontongba
2015年01月21日 09:29:15
9楼

关于短柱的很好的理解和把握
回复
温员外
2015年01月21日 12:10:04
10楼
剪跨比要计算的,直观判断高宽比不准确。
回复
设计小兵
2015年01月21日 12:36:29
11楼
tongkuai456 发表于 2015-1-20 11:03 违反的人估计海了去了,不过我觉得16的钢筋的话,在实际操作中96和100没区别,当然,还是要遵守规范一般一级抗震等级的框柱,不会出现14、16的柱纵筋吧,这种情况难以出现