1 主体施工要求 (1)卫生间楼面混凝土强度应满足设计要求,具有较好的和易性、坍落度,严禁在使用过程中加水。 (2)楼面现浇板模板支设时,支撑体系应有足够的刚度、强度及稳定性,模板标高、平整度满足要求。 (3)楼面混凝土振捣密实,严禁漏振。完成浇筑后应及时养护。
1 主体施工要求
(1)卫生间楼面混凝土强度应满足设计要求,具有较好的和易性、坍落度,严禁在使用过程中加水。
(2)楼面现浇板模板支设时,支撑体系应有足够的刚度、强度及稳定性,模板标高、平整度满足要求。
(3)楼面混凝土振捣密实,严禁漏振。完成浇筑后应及时养护。
(4)混凝土强度未达到1.2MPa时严禁上人或堆积物料;未达到拆模强度要求时严禁拆除模板。
(5)在楼面上进行施工作业时,严禁用架管等重物碰撞楼面。
2 其他施工要求
(1)防水材料、管道的质量必须满足设计及相关规范要求,应具有质量合格证明文件且进场复试合格。
(2)防水材料与基层应粘结牢固,接缝严密。管根、阴角处找平层应做出圆弧,防水材料应设置附加层。防水材料沿墙上翻300mm(距离完成楼面)以上,设置有淋浴设施的应上翻1800mm以上。
(3)卫生间防水找平层应向卫生间门口外延伸250~300mm,防止卫生间内水通过卫生间外楼板渗漏。
(4)防水材料、管道完成后应注意成品保护,防止破坏。
(5)楼面找坡层施工时应保证坡度、坡向正确,严禁无坡或倒坡。装饰面层为混凝土时应密实无裂纹,当为瓷砖时,应无空鼓且嵌缝密实。
(6)每道防水材料施工完成后,在其下一道工序施工前均应进行一次蓄水试验,试验时间应不小于24?h。装饰面层完成后也应进行蓄水试验。
管道安装完成后在其隐蔽前应进行灌水实验、严密性试验,发现渗漏及时修复。
3 构造创新做法
(1)周围墙体下部设置同墙厚的高度不小于150mm的混凝土返台,振捣应密实,养护应及时。砌筑墙体前在返台顶面及迎水面抹20mm厚聚合物防水砂浆,作为墙体防潮层,如图1所示。
图1卫生间返水台防潮作法示意
(2)管道穿楼板时封堵严密或采用成品止水节套管。封堵之前将预留孔洞清洗干净,并对管道本身做适当处理:1)管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子;2)或采用成品塑料止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁)直接安装在管外壁上。
封堵时分层嵌填,先在穿楼板预留孔洞内浇筑1/2楼板厚度细石混凝土,再用防水水泥砂浆封堵,然后在管道周围间隙处涂以防水密封材料。如图2所示。
图2管道穿楼板做法
若管道紧靠墙角,防水材料不方便施工可以在管道周围填塞细石混凝土。
(3)给水管道在施工混凝土返台时充水带压安装,避免在填充层内安装而穿破防水材料。平行安装的不同温度给水管之间应设置30mm厚橡塑保温材料隔离或间距150mm以上,如图3所示。
图3卫生间返水台预埋管道作法
(4)管道穿楼地面,利用成品大小头作为防水材料封边构造。如图4所示。
图4出卫生间楼地面管道防水作法