一、什么是反支撑 根据 《GB 50210- 2001 建筑装饰装修工程质量验收规范》的第六章吊顶工程,6.1一般规定的6.1.11中规定:“当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑”。 《 GB50210- 2018 建筑装饰装修工程质量验收标准》的第 7.1.11 当吊杆长度大于 1500mm 时,应设置
一、什么是反支撑
(一)、设置反支撑的原因
(二)、怎样加设反向支撑
1 、 “ 倒三角法 ” 或 “ 梅花形法 !
2 、采用吊杆通长拉结
3 、在吊杆外加Φ 16 镀锌金属套管
二、什么是转换层
1 、在吊顶内设置一道型钢转换层
2 、设置两道或多道型钢转换层
三、什么情况下需要用到反支撑 / 转换层?
1、当吊顶吊筋长度大于 1.5m 且小于 3.0m 时,应按规范要求设置反向支撑;
2、当吊顶内部空间大于 3.0m 时,(或反支撑垂直长度> 1500mm 时)应该设置转换层;
▲当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂不建议使用反支撑。
四、反支撑和转换层的标准做法有哪些?
反支撑 做法有: 主龙骨拉结法 、 吊杆通长拉结法 、 倒三角法 。
转换层 做法有: 钢架 转换层、 吊杆 + 钢架 转换层。
1 、反支撑做法
1)主龙骨拉结法
△主龙骨拉结法
主龙骨拉结法适用于吊杆长度超过1.5m且小于3m时。
2)吊杆通长拉结法
△吊杆通长拉结法
做法要求 :斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。? 8 横向钢筋、斜拉钢筋及其与 M8 全牙吊杆焊接处必须做防锈处理。? 8 钢筋可用 M8 全牙吊杆替代,但焊接处需做防锈处理。
3)倒三角法
△倒三角法
倒三角法是在吊杆长度超过1.5m且小于2m时适用。安装间距在2m以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。
2 、转换层做法
1)钢架转换层
△角钢转换层
①转换层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接。
②为保障转换层的稳定,应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接,纵横向均应设置。
无法与梁侧、墙侧连接时,应在吊杆间设置交叉拉杆,纵横向均应设置。
2)吊杆 + 钢架转换层
根据前面提到的内容可以知道,反支撑/转换层的做法就是为了让吊杆的长度不大于1500mm,那么转换层的做法也可以做成:吊杆+角钢+吊杆,这种做法相对全钢架转换层更节约成本,实际应用中更灵活。
五、总结
反支撑和转换层是为了:
① 缩短吊杆长度保证吊顶安全;
② 方便吊顶空间内设备管道的排布;而设置的建筑构件。
其中:
1、当吊顶吊筋长度大于 1.5m 且小于 3.0m 时,应按规范要求设置反向支撑;
2、当吊顶内部空间大于 3.0m 时,(或反支撑垂直长度> 1500 时)应该设置转换层;
上文我们了解了反支撑以及转换层,以下我再给大家讲讲“检修马道”。
六、什么是检修马道?
检修马道是指便于维修检查而修筑的人行道,一般情况下只有单人能通过,通常用角铁焊制,也有用其他材料拼接成。
一般情况下,若吊顶空间较高(如:≥3000mm),或者吊顶上有大型灯具等设备需要检修时,需预留检修马道,方便后期检修。
1、吊顶层内马道设置应满足以下技术要求
1)普通商业区域上人吊顶,应采用上人龙骨(可承担 80kg 集中荷载),可在承载龙骨上铺设临时检修马道搁板(注:搁板燃烧性能等级必须为 A 级)。
2)规格要求
①当需要设置永久性马道时,马道应直接吊挂在建筑承重结构上,永久性马道需要结构专业计算确定。
②宽度不宜小于500mm,上空高度应满足维修人员通过的要求,维修人员最小检修作业高度为1900mm;两边应设防护栏杆,栏杆高度不应小于900mm,栏杆上不得悬挂任何设施或器具。
③马道上应设置照明,并设置人员进出的检修口;马道端头应设置防护栏杆。
3)轻钢龙骨马道连接方式采用钢丝连接固定。
用一张导图来梳理一下: