关于箍筋抗拉强度设计值≤360N/mm2的问题?
stariver0
stariver0 Lv.12
2015年01月20日 08:54:04
只看楼主

混凝土规范 4.2.3条:横向钢筋用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。可是我在看朱总2013年真题解析时,箍筋HRB500,可是计算时取fyv=435N/mm2是我规范理解错了吗?往高手指点迷津

混凝土规范 4.2.3条:横向钢筋用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2。

可是我在看朱总2013年真题解析时,箍筋HRB500,可是计算时取fyv=435N/mm2
是我规范理解错了吗?往高手指点迷津

1.png


2.jpg

免费打赏
stariver0
2015年01月20日 10:50:02
2楼
怎么没人来回答一下哦
回复
wsry988
2015年01月20日 10:56:15
3楼
绿萝1321 发表于 2015-1-20 10:50 怎么没人来回答一下哦请看《砼规》4.2.3条的条文说明:用作围箍约束…间接配筋时,其强度设计值不限。
回复
stariver0
2015年01月20日 11:18:51
4楼
wsry988 发表于 2015-1-20 10:56 请看《砼规》4.2.3条的条文说明:用作围箍约束…间接配筋时,其强度设计值不限。ok,谢谢,懂了
回复
mocatm
2015年03月14日 10:05:38
5楼
楼主你懂了吗?我怎么还没懂
井字复合箍是围箍吗?
回复
阿莫西林过敏
2017年06月06日 17:34:43
6楼
喵印 发表于 2015-3-14 10:05 楼主你懂了吗?我怎么还没懂井字复合箍是围箍吗?同一根箍筋,算抗剪承载力是直接配箍,限值360,算体积配箍率时属于间接配箍,没有限制
回复
michael45645
2017年09月14日 16:15:51
7楼
rocmo623077789 发表于 2017-6-6 17:34 同一根箍筋,算抗剪承载力是直接配箍,限值360,算体积配箍率时属于间接配箍,没有限制学习了。谢谢